Dikte anhydriet niet haalbaar

Hharbers

  • #1
In heb een geheel nieuwe vloer gelegd in mijn huis. Opbouw was gepland
Zand verdicht
Folie
100mm beton met net 150-8
80mm PIR
Rasterfolie
VV slangen 18mm hoh 10cm
70mm anhydriet zwevend
PU gietvloer

Beton, Isolatie en de Vv slangen liggen er in en bij controle blijkt dat ik nu 10 - 15mm hoger zit dan gepland.
Gevolg is dat ik anhydriet 55mm kan laten aanbrengen ( of de afgewerkte vloer hoogte 15mm hoger. (kan wel maar liever niet)

De leverancier van de anhydriet is gesloten wegens vakantie dus die kan ik niet om advies vragen maar ik moet wel verder

Bij opvragen offertes bood een leverancier 50mm aan, dege die ik heb gekozen adviseerde 70mm. Online zeggen ze soms zelfs 45mm voor zwevende vloeren

Iemand op het forjm die hier verstand van heeft voor advies
Zou 55mm voldoende zijn?
Eventueel 60mm ?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Die 45 mm is zonder vloerverwarming.
Met vloerverwarming vind ik 60 mm het absolute minimum, dan moet alles al goed vlak liggen.
Je kan het nu toch niet meer veranderen, dus ga uit van het ongunstigste, 15 mm hoger. De vloer komt toch pas als de leverancier terug is van vakantie, misschien staat hij ook achter 60 mm, dan heb je 10 mm gewonnen.
 

Hharbers

  • #3
Tja, aangezien ik verder moet met voorbereiden moet ik keuze maken wat hoogte afgewerkt vloer moet aanhouden.
Nog een keer met de laser gemeten en hoogste punten zit 5- 10mm te hoog.
Peil 5 mm hoger gezet.

Zit er 65mm op de hoogste punten. Moet goed komen denk ik
 