Differentieelschakelaar valt uit

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb in mijn tuinhuis zopas een boiler geplaatst (100 liter, 1200 watt).
indien ik hem aansluit, springt af en toe de differentieelschakelaar uit.

in hetzelfde tuinhuis staat ook een zwembadfilter.
- als de boiler en de filter aan staan, springt de schakelaar steeds uit
- individueel werken ze perfect

waaraan kan datliggen?
 
De differentiaalschakelaar? Dat is toch de aardlek?

De aardlek springt uit bij een spanningsverschil tussen de nul en de fase groter dan 30 mA. Als nu in beide apparaten 20 mA zit, werken ze individueel perfect, maar samen is het 40 mA dus teveel.
 
Lekstroom meting uitvoeren, zo weet je wat de lekstroom is van elk apparaat en of dit binnen de toleranties zit.

Je kan meten wat de uitschakelstroom is van de aardlek, mogelijk is die te gevoelig.

Je kan de apparatuur verdelen over meerdere groepen en meerdere aardleks.
 
Ik heb de installatie gecontroleerd

aan de ingang komt er 3 fazig 400 V binnen , met differentieelschakelaar van 30 mA

hierop hangen verschillende groepen
- 3 fazig: warmtepomp (zonder differentieelschakelaar )
- monofazig L1: stopcontact met boiler
- monofazig L2: filter (met differentieelschakelaar van 30 mA)

zonder boiler werkt alles perfect.
als de stekker van de boiler in het stopcontact gestoken wordt, springen de twee differentieelschakelaars.

waarom?
 
Omdat de som van alle lekstromen dan te groot word, of omdat de boiler defect is.
En wie zet er nu 3 diffs met dezelfde waarde achter elkaar?Dat is een enorme designfout.
 
De boiler is nieuw van vorige week.

er zijn inderdaad 2 differentiaalschakelaars achter elkaar.
de eerste op de driefazige ingang, de tweede op een monofazige lijn.

raad je dan aan om die driefazige schakelaar up te graden naar 40 mA?
 
Nee, ze horen niet achter elkaar.

Lekstroom meting uitvoeren op de diverse onderdelen.Ook een nieuwe boiler kan defect zijn.
 
Als ik de boiler apart aansluit springt de aardlekschakelaar niet.

als ik lekstroommeting uitvoer, welke waarde is dan aanvaardbaar?
 
1000ohm/volt.

stel je gehele installatie lekt 10mA dan gebeurt er niets.

Je boiler lekt ook 10mA, dan gebeurt er ook niets.
Zet je ze bij elkaar dan tikt de boel er wel uit.
 
Stel dat ik vier toestellen heb die elk 10 mA lekken.
wat moet ik dan doen indien mijn algemene aardlekschakelaar slechts 30 mA bedraagt?
 
Een meterkast heeft normaal een hoofdschakelaar dan 2 of meer aardleks met daarachter per aardlek maximaal 4 eindgroepen.

of een aardlek van 100-300mA selectief met daarachter de eindgroepen voor vast opgestelde apparatuur en de aardleks met eindgroepen voor algemeen gebruik.

Of ipv losse aardleks aardlekautomaten gebruiken, dan kan je minimaal 15mA per eindgroep lekken zonder problemen.
 