Diameters cv

Nob

  • #1
Kluswijzen,

de vraag is al 1.000 keer gesteld maar altijd weer in een andere situatie, ik zou toch graag zeker weten dat klopt wat ik doe.
Dus: kan de afbeelding qua diameters sowieso, of is dat te simpel gedacht?

cv ds.jpg


Alvast super dank weer
 

ABCDE

  • #2
Geen zinnig woord over te zeggen zonder de vermogens en temperaturen te weten.

26 MLC ook nog nooit van gehoord.
 
  • Like
Waarderingen: Nob

Nob

  • #3
Helder, ik bedoel 25 mm excuus. Temperatuur is >60º, voor de vloerverwarmingverdeler (5 groepen van 100 m) is 25 mm aanvoer standaard toch? Dus ik moet vermogens van de radiatoren (bijverwarming) gaan uitzoeken voor ik dit plaatje kan afmaken?
 

ABCDE

  • #4
Je wilt uiteindelijk onder een bepaalde weerstand blijven. Weerstand is een functie van leidinglengte (+ koppelingen) en stroomsnelheid in het kwadraat.

Voor een normaal rijtjes huis lijkt mij dit prima.
 
  • Like
Waarderingen: Nob

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Je hebt minimaal de volgende gegevens nodig om leidingen te kunnen bepalen:
De vermogens per radiator en/of de vloerverwarming.
De delta-T waarmee je gaat werken.

Met die gegevens kun je de waterdebieten bepalen en daarmee de leiding diameter.
 

Lange Herman

  • #6
Hoi, controleer ook even of de geplande meerlagenbuis geschikt is voor hoge temperaturen. Veel kunststof leidingen mogen maar korte heet zijn.
 