In mijn badkamer heb ik een 12 mm koud water leiding en een 15 mm warmwaterleiding (van mijn cv).

Ik wil daarop een regendouche aansluiten met een thermostatische inbouwkraan.

Graag advies of de 12 mm koud water leiding voldoende is en geen probleem gaat geven.

Alvast reuze bedankt.

Mvgr

Arjan
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Als de pijpen niet in de muur zitten zou ik voor het koude water ook 15 mm gebruiken, dat moet dan wel afgetakt worden vanaf een dikkere leiding of uit de meterput.
12 mm kan wel als de toevoerleiding niet al te lang is, ook het aantal bochten/knieën telt mee, hoe meer bochten/knieën des te meer weerstand en dus minder water.
 

AJA

  • #3
De 12 mm koud waterleiding zit in de muur en is vermoedelijk 5 meter lang met een paar knieën.


Een 15 mm leiding moet ik vanuit de meterput halen en is erg lastig (onzichtbaar) aan te brengen in de bestaande situatie.

Wat is het effect op de regendouche / thermostaatkraan als ik deze 12 mm koud water leiding blijf gebruiken (met een 15 mm warm water leiding)?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
In het ongunstigste geval een motregendouche.
 

Koral

  • #5
Ik had van Peter begrepen, in mijn onderwerp "multi-fit leiding groot genoeg?", dat zelfs de koppeling van een kunststof multi-fit leiding voldoede zou moeten zijn voor een regendouche. De doorstroom van zo'n koppeling lijkt mij eerder kleiner dan groter dan een 10mm. pijpje, dus 12 en zelfs 15mm. zou dan toch zeker groot genoeg moeten zijn.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Het werkt niet zo dat de kleinste doorgang bepalend is. De diameter maal de afstand bepaald het drukverlies.
 

Combiketel

  • #7
Kijk daarnaast ook even naar de CW waarde van je cv-ketel. Heb je bijvoorbeeld een CW3 dan gaat een regendouche niet echt veel uithalen.
 