diameter gasleiding naar cv ketel

ik zie op de ge;le gasleiding van 12 meter lang VIEGA pexfit fosta G Gas PE-Xc/AL/PE 16x2,0 gastec QA HO 40002WA K06542 staan. betekend dit binnen diamer 16 mm ? buitendiameter meet ik 2 cm

ik vraag dit want ik heb een nieuwe installetuer die zegt dat de druk te laag is 16mbar ipv de minimale 20mbar vereist kennelijk. De cv ketel werkt al 9 jaar prima nooit problemen gehad. het advies is een breedre leding zoadat de druk omhoog gaat.
 
Een nieuw aan te leggen gasleiding mag een drukverlies hebben van 1,7 mbar. Bij een uitbreiding is dit 2,5 mbar. Als de drukval bij een in bedrijf zijnde ketel meer is dan is de leiding te klein. Ketel fabrikanten geven vaak de minimale voordruk op, en wanneer de meting hoger is onderneemt men niet altijd aktie.
 