Designradiator Plieger - alleen links wordt warm

Mmarkgraaff

  • #1
Hallo,

Ik heb een plieger designradiator (Antika) gemonteerd in de woonkamer.
Aanvoer rechtsboven en retour linksonder.
Nu wordt alleen de linkerzijde warm.
Ik heb de installatie rustig gevuld,met ontluchters open tot er water kwam.

Ik hoor nog steeds lucht bij het opstarten en afslaan van de ketel.
Als ik de aftapper open zet vd design radiator, dan wordt de rechterzijde ook heet.
Is dit puur een lucht probleem?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Ik denk dat er een "schotje" midden in de buis onderin zit. Dit is om aansluiten van beide buizen aan de onderkant mogelijk te maken.
Hierover moet iets in je handleiding staan.
 

Kloek77

  • #3
I.d.d., het radiatorinwendige is als het ware een omgekeerde U.
Heeft niets met lucht te maken.
 

Mmarkgraaff

  • #4
Bedankt voor de info,is dat schotje er uit te halen?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Dat schotje hoort er in, lees de handleiding even na zoals Ingmar89 schreef.
 

Mmarkgraaff

  • #6
Ja dat klopt,alleen de handleiding die ik erbij heb staat hier echter niks over in,dit verbaasd mij ook.
In ieder geval bedankt.
 

Kloek77

  • #7
Als er niets over in staat zal dat schotje er wel niet uitkunnen.
Dat u de huidige aansluitingen verkeerd heeft gemaakt zou wel in de handleiding moeten staan.
 

Brietjes

  • #8
Graag zou ik van iemand lezen, hoe het uiteindelijk opgelost is.
Ik zit met hetzelfde probleem, maar krijg het zelf niet voor elkaar. Dus als ik een antwoord weet, dan kan ik iemand inschakelen, die dit voor me op wil lossen. Alvast bedankt.
 

Kloek77

  • #9
De middenaansluitingen gebruiken, of de aansluitingen die daar links en rechts van zitten.
 

Chathanky

  • #10
Als je het schotje wil behouden overbrug dan de middenaansluiting met een stukje buis en 2 aansluitkoppelingen.
Heb je achteraf ook geen gezeur als je de garantie moet aanspreken. (en het schotje er terug inboren lijkt me lastig :mrgreen: )
Werkt het dan nog niet, iets wat ik niet verwacht is het nog ongedaan te maken.

Ik denk dat plieger de aansluitvolgorde zoals hier wordt toegepast niet wordt aanbevolen in zijn beschrijving.
 

Kanterz

  • #11
Das inderdaad een hele slimme en makkelijke oplossing chathanky!
heb zelf nog nooit aan gedacht, en dat terwijl het zo logisch is eigenlijk :)
 

Mmarkgraaff

  • #12
Ik heb het opgelost door de radiator om te draaien,midden aansluitingen boven,en dan zij aansluitingen boven gebruikt als aanvoer en retour.
 