Danfoss geregelde vloerverwarming; Er wordt maar 1 leiding warm

Goedendag,
In het appartement van mijn schoonouders is een Danfoss Icon 10 kanaals hoofdregelaar geinstalleerd met bedrade thermostaten. Het "ventielenblok" bestaat uit 5 circuits met Danfoss TWA's; met de thermostaat in de woonkamer wordt circuit 1 en 2 aangestuurd, met thermostaat in slaapkamer wordt circuit 3 en 4 aangestuurd en in de werkkamer wordt circuit 5 aangestuurd.
Wanneer de thermostaten worden bediend en de temperatuur omhoog wordt gezet, reageert de hoofdregelaar door de circuits aan te zetten (rode lampjes) en lijken alle TWA's aangestuurd te worden, want de zwarte knop in het midden komt naar buiten, maar..... nu blijkt alleen circuit 5 goed te functioneren, want alleen die wordt warm.

Rara, hoe kan dit? Heeft iemand daar een oplossing voor?
Alvast bedankt,

Pieter
 
Bedankt voor je antwoord,
Ik heb gisteravond wel even die TWA’s eraf gehad en kon ik de pinnetjes daarachter indrukken, dus dat lijkt dan goed?
Hoe kan ik dat testen zonder thermomotor?
 
Als je de twa(thermomotor) eraf haalt moet de stift naar buiten komen en
word de verwarming warm, of je moet de stift juist indrukken voor warmte.
Even kijken af je 1 de juiste motoren hebt(allemaal hetzelfde)
En of je ze hetzelfde hebt aangesloten/programmeerd.
 
Headhunter,
Bedankt voor je antwoord/tips. Ik ga aankomende week kijken of ik daarmee verder kom. Het is nieuwbouw, alle motoren zijn hetzelfde, neem ik nu even aan, maar ga het testen met die pinnetjes. Nogmaals dank.
 
Als je alles.juist heb aangesloten wel.
Normaal:
Je koppelt de thermostaten aan de unit en uitgangen die deze moet bedienen.
De Unit opend de thermomotoren en stuurt de warmtebron aan.

Je zou eens kunnen proberen wat er gebeurt als je alles vragend zet.

Werkt het dan wel dan heb je de iverige thermostaten niet juist gekoppeld aan de warmtebron.
Dan gaat de kraan wel open maar de warmtebron niet.
 
Bedoel je dat dan de thermostaten qua bedrading dan niet juist gekoppeld zijn of dat ze niet goed geprogrammeerd zijn in de hoofdregelaar?
Ik heb het zelf niet aangelegd, ben wel wat technisch onderlegd, maar vloerverwarming is relatief nieuw voor mij. Excuses voor al mijn vragen.
 
Niet geheel juist toegewezen in de regelaar, dus wel aan de groeoen maar niet aan de bronaansturing.

Het heeft ook niets vandoen met vloerverwarming, je kan de regelaar ook voor radiatoren gebruiken of voor koeling.

Lees.de handleiding.
 
  • Like
Waarderingen: pieterjans75
plaats eens een foto van de verdeler, er zijn ook verdeler waarbij de flowmeter ook dient als regelventiel kan dus zijn dat de flowmeters van de groepen dicht staan
 
Goedenavond,
Hierbij wat foto's van de verdeler.
Ben benieuwd of jullie hier wat over kunnen zeggen.

88c0c8bd-8fa7-4a7c-99cd-7c752430e5cb.jpg ab28e483-fec1-4f32-856d-09984321a4e7.jpg
 
Beste Lange Herman,
Jouw antwoord was een schot in de roos!!!!! De eerste 4 leidingen zaten inderdaad dicht!! Opengedraaid en daar ging het! We krijgen het nu lekker warm. Heel erg bedankt voor het meedenken. Ik ben een stuk wijzer geworden.
iedereen die heeft gereageerd: bedankt!

Fijne avond
 