Hallo allemaal,
Het probleem waar ik mee zit is dat de CV ketel op de één of andere manier steeds blijft verwarmen sinds ik mijn Danfoss Icon 2 set heb aangesloten. Wanneer ik de hoofdregelaar van de CV ketel afkoppel en de Nest weer aansluit gaat het allemaal weer goed.
Mijn CV ketel: Intergas KombiKompakt HRE 36/30A uit 2019
Werkende setup: Nest thermostaat op de OpenTherm poort van de CV ketel
Probleem gevende setup: Danfoss Icon 2 met 2 hoofdregelaars op de Aan/Uit poort van de CV ketel
De leidende hoofdregelaar heeft 8 actuatoren en 4 zones met 4 thermostaten. Deze zit met de NC poort op 6 en de COM poort op 7.
De volgende hoofdregelaar heeft 7 actuatoren en 1 zone met 1 thermostaat
De actuatoren zijn 230V en Normally Closed. Als ik alle zones op 14 graden zet, dan sluiten ook alle actuatoren. Alle thermostaten geven dan ook geen verwarmingssymbooltje weer, dus zou ik verwachten dat de CV ketel ook niet meer verwarmt. Maar aan het gasverbruik te zien en aan de temperatuur in de woonkamer te voelen blijft hij wel verwarmen.
Het gasverbruik is ongeveer 0,09m3 per 5 minuten met de Danfoss aangesloten. Als ik de Nest aansluit en de temperatuur lager instel dan de gemeten temperatuur, dan is het verbruik gewoon 0.
Na het omwisselen van de setup doe ik ook een reset op de ketel, om er zeker van te zijn dat hij de juiste instellingen heeft. De Nest is immers OpenTherm en de Danfoss Aan/Uit).
Ik hoop dat er iemand een goed idee heeft.
Het probleem waar ik mee zit is dat de CV ketel op de één of andere manier steeds blijft verwarmen sinds ik mijn Danfoss Icon 2 set heb aangesloten. Wanneer ik de hoofdregelaar van de CV ketel afkoppel en de Nest weer aansluit gaat het allemaal weer goed.
Mijn CV ketel: Intergas KombiKompakt HRE 36/30A uit 2019
Werkende setup: Nest thermostaat op de OpenTherm poort van de CV ketel
Probleem gevende setup: Danfoss Icon 2 met 2 hoofdregelaars op de Aan/Uit poort van de CV ketel
De leidende hoofdregelaar heeft 8 actuatoren en 4 zones met 4 thermostaten. Deze zit met de NC poort op 6 en de COM poort op 7.
De volgende hoofdregelaar heeft 7 actuatoren en 1 zone met 1 thermostaat
De actuatoren zijn 230V en Normally Closed. Als ik alle zones op 14 graden zet, dan sluiten ook alle actuatoren. Alle thermostaten geven dan ook geen verwarmingssymbooltje weer, dus zou ik verwachten dat de CV ketel ook niet meer verwarmt. Maar aan het gasverbruik te zien en aan de temperatuur in de woonkamer te voelen blijft hij wel verwarmen.
Het gasverbruik is ongeveer 0,09m3 per 5 minuten met de Danfoss aangesloten. Als ik de Nest aansluit en de temperatuur lager instel dan de gemeten temperatuur, dan is het verbruik gewoon 0.
Na het omwisselen van de setup doe ik ook een reset op de ketel, om er zeker van te zijn dat hij de juiste instellingen heeft. De Nest is immers OpenTherm en de Danfoss Aan/Uit).
Ik hoop dat er iemand een goed idee heeft.