Hallo,

Ik wil mijn huidige VR ketel gaan vervangen door een HR ketel moet de dakdoorvoer ook vervangen worden en is dit ook echt noodzakelijk?

Met vr gr,

Henri
 
Als u nu een dikwandig alumium rookgasafvoer heb kan het wel.

Meestal zijn VR doorvoeren dunwandig aluminium

Let wel sommige fabrikanten eisen RVS let daar wel op.

En Rvs mag je niet zomaar combineren met aluminium.
 
Het kan wel, maar let op, de HR pijpen zijn zo gecontrueerd dat er geen ijspegel vorming mogelijk is. Bij een VR doorvoer is dit niet zo.

Als u de ketel vervangt dan is het wellicht beter ook de doorvoer te vernieuwen, de nieuwe past in de meeste gevallen wel door de bestaande dakdoorvoer heen.

Als de pijp dunwandig is dan de raad van de andere beantwoorders volgen en de pijp vernieuwen.

Succes.
 
Een rookgas afvoer ,dak doorvoer is gemaakt om een leevn (ketel leven) lang mee te gaan.

Dit zal dus ongeveer een jaar of 15-20 zijn.
Als u de VR ketel gaat vervangen voor een HR ketel, Zal u de dakdoorvoer + RG afvoer ook moeten vervangen (er van uitgaande dat de oude ketel 15 is geworden).

Buiten dit alles om, Doe het in 1 keer goed,en probeer niet op onzinnige dingen te bezuinigen.
 