Dakbalken van garage buigen iets door. Hoe hiermee om te gaan?

BramDekker

  • #1
Goedemiddag,

Ik ben bezig om de garage aan huis (afmeting is 3.80m x 6.80m, 20 jaar oud, plat dak) om te bouwen naar woonruimte.

Nou viel mij bij het verwijderen van de oude gipsplaten van het plafond op dat de oude dakbalken iets doorbuigen. De balken zijn in het midden 1cm - 2cm doorgebogen ten opzichte van de randen. De balken zijn 5,5 cm breed en 15,5 cm hoog. Hart op hart afstand is 60cm.

Ik kan mij voorstellen dat het een optie is om dwarsbalken te plaatsen of om de balken aan de zijkant te versterken door er nog een kleiner balkje tegenaan te schroeven? Of moeten de balken worden vervangen? Wat is wijsheid rekening houdend met tijd en kosten?

IMG-2058 - kopie.jpg
 
Laatst bewerkt:

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Ik zou eerst dmv een schroefstempel de doorbuiging weghalen. Liefst met 1 cm extra bolling naar boven. Vervolgens ga je er een balk tegenaan schroeven met voldoende hoogte (Dwarsbalken gaan je niet helpen).

Bij stijfheid (tegen doorbuigen) telt de hoogte tot de 3e macht. Dus een hogere balk geeft meer rendement dan een bredere balk.
 

BramDekker

  • #3
@Walker Hartstikke bedankt voor je reactie.

Even voor de duidelijkheid. Bedoel je dat ik een hogere (bijvoorbeeld 17cm x 4.5cm) balk dan de huidige 15,5cm hoge balk er tegenaan moet schroeven over de volledige lengte?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Ja.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Walker schreef:
Ik zou eerst dmv een schroefstempel de doorbuiging weghalen.
In het midden van de balk zet je dat stempel en draai je deze uit.
Vervolgens komt de balk weer in zijn oude model?
 

BramDekker

  • #6
Misschien denk ik nu te ver door maar de huidige balken zijn doorgezakt. Er is dan toch eigenlijk sprake van dat de balken in feite een beetje zijn uitgerekt? De balkenhangen tussen de halfsteens buitenmuur en de betonnen binnenmuur. Is er niet het risico dat als ik de balk terug zou duwen de uiteinden van de balken tegen de muren aan gaan drukken en er zo spanning op de buitenmuur komt te staan?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #7
Wgb schreef:
ervolgens komt de balk weer in zijn oude model?
Nee, de vervorming blijft. Maar de doorbuiging van het dak hef je wel op door er vervolgens een rechte balk tegenaan te schroeven.

BramDekker schreef:
Is er niet het risico dat als ik de balk terug zou duwen de uiteinden van de balken tegen de muren aan gaan drukken en er zo spanning op de buitenmuur komt te staan?
Nee. Anders zouden nu de muren naar elkaar toe getrokken zijn.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #8
Walker schreef:
Nee, de vervorming blijft. Maar de doorbuiging van het dak hef je wel op door er vervolgens een rechte balk tegenaan te schroeven
Ik vrees toch, zodra je de balk omhoog gaat persen deze uit de oplegging van de muur wordt getild en alles mee omhoog gaat.
De bovenste lagen van muren zijn niet sterk genoeg en de balk zal daar geen kracht tegen krijgen om weer terug naar recht te vervormen.
 

BramDekker

  • #9
Ik heb even snel een foto gemaakt.
Alle balken zitten aan de uiteinden met 6-8 spijkers vast aan de balkdrager.
Als ik het zo zie zou je denken dat de uiteinden wel stevig genoeg vastzitten zodat ze niet mee omhoog gaan als ik de balken langzaam omhoog duw?

IMG-2060 - kopie.jpg
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #10
En hoe zit de horizontale balk die op de steen rust vast.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #11
Als het goed is met opwaaiankers.

Als TS de doorbuiging op wil heffen zal hij wel iets moeten doen. De balken omdraaien doe je ook niet zomaar. Het dakbeschot is van bovenaf vastgezet op de balken.

@BramDekker : De werkelijke doorbuiging in het midden kun je meten door een lijntje te spannen langs de balken.
 

BramDekker

  • #12
De balken in de lengte richting, waar de balkdragers aan vastzitten, rusten niet op de stenen maar zitten tussen de muren.

Goed idee trouwens om dat lijntje te spannen. Ga ik morgen even doen.

IMG-2061 - kopie.jpg IMG-2062 - kopie.jpg
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #13
Ik zou me niet zo druk maken om die 1a2 cm doorzakken.
Een nieuw plafond er onder kun je gemakkelijk waterpas krijgen.
Ik ben bang dat als je het op gaat krikken, dat de oude dakbedekking zou kunnen scheuren en gaan lekken.
Zeker met de lage temperaturen van nu.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu