Daalderop Elekt. Boiler Mono-3 80L 400V.

Marcel de Romijn

  • #1
Ik bezit een boiler van het type zoals in het onderwerp aangeven, maar ik
gebruik deze niet zoals bedoeld. Daarom is de temperatuur van 85gr. te hoog en ik zou deze graag lager hebben i.p.v. de hele boiler te vervangen
(slechts 3 jaar oud). Is het op de een of ander manier mogelijk deze
vaste instelling te verlagen naar 65gr.?
Dank en gr.
Marcel
 

Piet48

  • #2
In de manual staat onder een thermostaatknop afgebeeld met 3 standen.
1=65gr.
2=75gr.
3=85gr.
Of heb jij een type waar die knop niet op zit

Gr. Piet
 

Marcel de Romijn

  • #3
Dank Piet,
Nee, een Mono-3 op krachtstroom (400V) heeft geen regelbare thermostaat.
Vandaar mijn vraag of de thermostaat, die vast op 85gr. staat, op de een
of andere manier, naar 65gr. te krijgen is? Past bijv. de regeling
van een regelbare thermostaat ertussen?
Dank en gr.
Marcel
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Misschien dat een mailtje naar de fabrikant wat licht in de duisternis kan brengen.
Lijkt me niet verstandig er zo maar een andere regeling op te zetten.
 

Xr8

  • #5
Is een mengventiel niet een optie. Zo kun je door middel van bijmengen van koudwater een uitgaande temperatuur maken van 65 graden. De inhoud van het vat blijft dan wel 85 graden. Wellicht heb je er iets aan.

De temperatuur op deze dingen is instelbaar.

Succes.
 

Marcel de Romijn

  • #6
1. De leverancier gaf ook als antwoord er een mengventiel tussen te zetten.

2. In feite gebruik ik natuurlijk al een soort mengventiel dmv een mengkraan. Door de hoge temperatuur (85 gr) wordt er relatief meer koud water bijgemengd en minder heet water gebruikt.

De vraag is echter of er minder electra gebruik is als de boiler op 65gr. staat
waardoor er meer water uit de boiler wordt gehaald om dezelfde temperatuur uit de mengkraan te krijgen.

De reden waarom ik er naar kijk is, omdat ik van plan ben voor de boiler een zonneboiler te plaatsen. In de zomer levert deze water met een temperatuur van 65 gr af. Daar deze temepartuur ook wel eens lager kan zijn en je voor Legionella toch minimaal 65 gr naverwarming nodig hebt is de boiler geschikt.

M.i. zit de besparing van het wijzigen van de temperatuur van de boiler naar 65 gr. niet in het onmiddelijke gebruik, maar in de "bewaartemperatuur".

Of is dit te verwaarlozen?

Dank en gr.

Marcel
 

GvdB

  • #7
Je kunt denk ik wel besparen door de temp. te verlagen.
Vooral wanneer s'zomers naverwarmen overbodig is.
Misschien kun je iets met een aanleg thermostaat en een relais
 

Xr8

  • #8
Ook bij een zonneboiler zet je er bij mijn weten een mengventiel tussen. Bij dit soort systemen voed je de ketel met water uit de zonneboiler. De ketel werkt dan als naverwarming van de zonneboiler.

Is het water in de boiler bv 40 graden doordat er niet meer van de collector kan komen dan zal de ketel dit naverwarmen naar 60 a 65 graden. Komt er uit het vat een temperatuur van hoger dan bv 70 graden dan zal de ketel niets doen en dmv het mengventiel de temperatuur verlagen.

Denk dat je in principe een elektrische boiler op dezelfde manier kan voeden. Het element werkt dan als naverwarming. Een hogere bewaartemperatuur zal ook meer verlies geven en dus meer energie kosten. Hoeveel dit is zou ik niet weten, vaak word bij de boilers wel het stilstandverlies in W/h aangegeven. Je zou een een vergelijking kunnen trekken met een 220V boiler en die van jou. Weet niet hoeveel het scheelt.

Aanlegthermostaat zul je denk ik niet veel aan hebben. Hoogstens kun je een universele boilerthermostaat nemen en deze op bv 65 graden zetten. Met deze zou je dan wel een 3 fasen relais kunnen sturen zodat de voeding op die manier onderbroken wordt.

Succes.
 