Hallo

Wij hebben een daalderop 3280+ cv ketel gekocht.
Aleen nu horen we verschillende verhalen over het aan kunnen sturen van een 2de circuit.

In dit geval een werkruimte. Het is de wens deze apart van de rest van het huis te kunnen regelen door midel van een extra thermostaat.
Dus 2 circuit's en 2 thermostaten (onafhankelijk van elkaar) + warmwater voorziening.

Daalderop zelf zegt dat ik daar buiten de ketel een extra 3 weg klep voor moet hebben.
EN
In de folder lijkt het erop dat het zonder kan.

De installateur zegt: je het kan ook zonder, als je een thermostaatknop op de convector in de werkruimte monteert.
Echter de monteur die de ketel heeft opgehangen geeft aan dat er wél een extra driewegklep nodig is.
Dus moeten ze nog even overleggen.

Hoe kan een tweede circuit warmte krijgen als het eerste circuit geen warmte vraagt en de boiler ook niet.
Zou de driewegklep in de Daalderopketel ook helemaal dicht kunnen zodat het warme water alleen naar het tweede circuit gaat?

Wie heeft hier ervaring mee, en kan me uitleggen hoe het in elkaar steekt?
 

Wim Lenderink

  • #2
Alles zit al op de Daalderop ketel. Bij punt O zit de aansluiting voor het tweede circuit. De retourleiding is de gezamenlijke.
Er zit een driewegklep in het toestel.
Zie blz. 18 van het installatievoorschrift.
Er is een aansluiting ( elektrisch) voor een tweede kamerthermostaat.
Techneuten doen eerst en beginnen dan te lezen of niet....

Succes
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Aansluiten Tweede CV circuit
Uniek is de aansluiting voor een extra cv-circuit. Dit circuit wordt onafhankelijk van de kamerthermostaat (van de woning) geregeld.
Op dit cv-circuit kan een vloerverwarming of een radiator aangesloten worden, met een maximaal vermogen van 5 kW. Geadviseerd wordt een
regel-afsluiter direct aan de extra aansluiting (O) te plaatsen t.b.v. het inregelen van de installatie. Voor een optimale regeling van het extra
cv-circuit kan de nadraaitjd van de pomp worden ingesteld, zie Service Handboek. Indien een extra radiator geplaatst wordt, moet deze geregeld worden d.m.v. een thermosstatische radiatorkraan of via een kamer- / klokthermostaat die een regelklep bestuurt.
Dit is wat de installatiehandleiding er over zegt. Er is wel een 3-weg klep ingebouwd, echter alleen om van verwarming naar warm water om te schakelen.
NB: Deze klep kan ook halverwege, dus warm water en verwarming tegelijk!
 

Red

  • #4
Op de website van Daalderop staat:
4 Hoe werkt het tweede CV-circuit?
De Daalderop Combifort® heeft de mogelijkheid om twee CV-circuits te verwarmen. Het eerste (hoofd)circuit wordt gebruikt voor de warmwatervoorziening en de CV. Dit circuit werkt met een kamerthermostaat. Op het tweede (secundaire) circuit kan bijvoorbeeld een vloerverwarming van de badkamer of een designradiator met een maximum vermogen van 5 kW voor de standaardtoestellen en 8 kW voor de Plus-toestellen worden aangesloten.
Dit tweede circuit levert warmte zolang de pomp van de CV-ketel draait. Het circuit onttrekt dan warmte uit het boilerwater en geeft dit af aan het tweede circuit. De tijd dat er warmte geleverd wordt aan het tweede circuit is afhankelijk van de tijd dat de pomp nadraait op boilerstand. Dit is instelbaar door uw installateur. Op deze manier wordt er dus geen kamerthermostaat gebruikt.

Wanneer het tweede circuit wel aangesloten wordt op een aan-uit kamerthermostaat in combinatie met een 2-wegklep, dan hebt u een apart verwarmbaar en regelbaar tweede circuit.
Kan op hun site geen verdere technische info vinden.
 

Duspol

  • #5
Ja, dat heb ik ook in de handleiding gelezen.

aleen kan de ketel ook aleen aan het 2de circuit warmte geven.
en hoe doet hij dit dan?

Ik snap dat hij kiest tussen boiler of cv (circuit 1) door midel van een ingebaken 3wegklep.

naar mijn mening krijgt uitgang o (aansluiting circuit 2) altijd warmte.
of het nou de boiler is, of het cv (circuit 1). dat is niet zo gek op zich.

aleen wat als de boiler en circuit 1 geen wamte vragen. en circuit 2 wel.
dan wordt de ketel aangestuurd op de termostaat van circuit 2.

aleen hoe gaat die ingebaken 3 wegklep dan staan
dicht? geen boiler en geen cv circuit 1???

kan dan?
 

Wim Lenderink

  • #6
De boiler wordt altijd opgewarmd.
Het retourwater cv , gaat via de spiraal in de boiler naar de warmtewisselaar via de pomp. Voor de pomp zit de driewegklep, welke schakelt of circuit 1 of circuit 2. Normaal altijd circuit 1.
De spiraal zit in het tapwater en zo onttrekt men warmte uit het boilervat voor circuit 2. Wat ook max. 5 kW. mag zijn. Anders wordt het tapwater te koud.
De benadering van Daalderop is anders dan van andere ketelfabrikanten.
Daalderop is een fabrikant die warmwater maakt en doet daar cv bij;(Overigens op een goede manier.)
De anderen zijn ketelfabrikanten en doen daar ook warmwater bij.
De meesten ook redelijk tot goed.
 

Red

  • #7
Heb je de installatie handleiding van de combifort? Ik heb de ketel zelf niet, maar toen ik me afgelopen jaar aan het orienteren was op een nieuwe ketel, heb ik deze wel gevonden, maar staat inmiddels nergens meer op de site van Daalderop. Nefit is wat dat betreft scheutiger met informatie.

Ik kan hem niet uploaden naar het forum.
 

Wim Lenderink

  • #8
@ Red. Ik kan je de installatiehandleiding sturen. Geef via een pb je e-mailadres.
 

Duspol

  • #9
Hatelijkdank voor julie de uitleg!

Wat een hersen kraker!
Ik heb het schema gewoon altijd verkeerd gelezen.

nu snap ik het. wel een instinkertje!
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #10
Je begrijpt nu hoe het werkt? Het 2e circuit krijgt altijd warmte als de pomp draait. Deze warmte komt uit de boiler als de ketel niet in bedrijf is. Als de boilertemp te ver daalt zal de ketel aanslaan om de boiler te verwarmen.(en hiermee dus ook circuit 2)
 

Duspol

  • #11
Oki, nogmaals heel hartelijk dank!

Ik snap nu hoe het zit.
Het is wel slim gedaan hoor!!!

En dat nog wel voor een warm water specalist, die verwaming er bij is gaan doen!

Wij zijn helemaal gelukig het onze nieuwe ketel!

Groetjes Sander
 