Cv/vloerverwarming wordt niet warm

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb sinds kort een vloerverwarming beneden als hoofd verwarming en boven hangen er nog radiatoren .

het probleem is dus dat de cv ketel het water niet warmer maakt dan 30/35 graden en dit vervolgens rond pompt.

gevolg ,vloer voelt nog steeds koud aan .

aanvoer leiding vloer verwarming voelt gewoon koud (altijd).
pompschakelaar (pomp) slaat wel heel vaak kort aan .

wie kan mij verder helpen ?
 
Foto van verdeler vloerverwarming?
merk en type ketel?

Indien installatie jonger is dan een jaar, melden bij installateur en laten inregelen.
 
Ketel is een AGPO Econpact 35C.

thermostaat: honeywell round (aan/uit).

105061_DSCN0739_1.jpg
 
Ik zie een temperatuurvoeler op de aanvoerleiding naar de verdeler. Deze zit vlgs mij verkeerd. De voeler moet op de aanvoerverdeler gemonteerd worden. mvgr bernhard
 
Ik heb het huis sinds een jaar gekocht de ketel is niets aan veranderd .
als ik bij de instellingen kijk staat de temp op 70 graden voor de cv.

het huis wordt wel warm maar met veel moeite en duurt erg lang.

de temp sensor is van de pompschakelaar een andere sensor zit in de verdeler .links onder
 
Zoek eens op inregelen. Het gaat erom, dat elke radiator de hoeveelheid water krijgt die bij zijn vermogen past. En niet eentje alles en een ander bijna niets.
 
Inregelen? ik heb geen voetventielen dus zal niet gaan denk ik .
tevens staan de radiatoren allemaal dicht of max 1 slag open .

alleen op de douche staat die vol open (thermostaat knop)en is daar het voetventiel voor de helft geknepen.
 
Kan je de uitgaande watertemperatuur en de ingaande watertemperatuur van de ketel meten.
De kamerthermostaat is misschien aangesloten als koelthermostaat. Je kan dat controleren door de thermostaat heel laag te zetten. Gaat de ketel dan hoger branden dan zijn de draden verkeerd aangesloten.
Wordt de watertemperatuur hoger als de radiatoren volgende een voor een uitvoeren:
- allemaal open staan
- als ze allemaal dicht staan
- als je de thermoknoppen op de vloerset flink hoger zet. mvgr bernhard
 
Om te weten of het in de ketel zit of in de vloerverwarming moet je de temperaturen doorgeven van:
- aanvoer CV-ketel
- retour CV-ketel
- aanvoer vloerset
- retour vloerset.
En dit ook een keer met alle radiatoren dicht ook de badkamer. mvgr bernhard
 