Cv verliest druk, eerst "snel" daarna langzaam

Goedemiddag,
Ik ben een totale leek als het gaat om de cv installatie, hopelijk kunnen jullie me helpen.
We hebben een itho daalderop basecube van zo'n 12 jaar oud.
In oktober heeft de ketel zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt gehad en werd er niets geks gevonden.
In februari was er storing vanwege te lage druk, dus de ketel bijgevuld.
Exact een maand later weer storing vanwege te lage druk.
Een paar dagen hierna is de monteur langsgekomen en vanwege de ouderdom van het expansievat verwachtte hij dat daar het probleem zat, dus deze is toen gelijk vervangen. Helaas daarna weer een maand later storing vanwege te lage druk.
Nu heb ik het in de gaten gehouden en in de eerste week na het vullen is er 0.3 bar drukverlies. De 10 dagen daarna is er in totaal maar 0.1 bar druk verlies.
De monteur spreekt over een lekkage in een leiding, maar is het dan logisch dat er op een bepaald moment veel minder druk verlies optreed? De verwarming heeft overigens al 2 maanden niet aan gestaan (mocht dat nog van invloed zijn).
We hebben ook een 24 uurs test gedaan om te kijken of de warmtewisselaar van de ketel lekt, maar dit was niet het geval.

Moeten we echt van een lek uitgaan of is een fout in de ketel ook nog steeds mogelijk? Aangezien het vervangen van de ketel toch al op de planning stond overwegen we namelijk om dat eerst te doen en als het druk verlies ook bij een nieuwe ketel blijft zullen we het lek moeten gaan opsporen.

Lijkt jullie dit een logische keuze of denken jullie ook dat het een lek is en moeten we ons daar op focussen?

Alvast bedankt voor jullie reacties
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik zou het een tijdje in de gaten houden en even helemaal niets doen behalve evt. bijvullen.
     
    Ja, eerst snel dan langzaam is logisch. Is niet altijd zo, maar met een hogere druk loopt water sneller door een klein gaatje weg.

    Bij het vervangen van het vat zal het water afgetapt zijn, dan is het wel de bedoeling de verwarming een keer op te stoken om alle lucht eruit te krijgen.
    Dan bijvullen en dan hoort de druk stabiel te blijven.

    Heb je alle leidingen en vooral koppeling in het zicht?

    Het vat kan alleen de oorzaak zijn, als er water via de overstort uit gaat. Die zit meestal niet op een afvoer aangesloten, dus dat had je dan wel gemerkt.

    Een fout in de ketel zou ook een lek zijn.
    Beide lek opties kan je vinden door af te (laten) persen.
    Beetje zonde als je schade krijgt door een lekkage.
     
    Als je goed leest dan is het expansievat al vervangen en is het drukverlies nu heel minimaal.
    Een minimaal drukverlies is niet raar als er iets aan de installatie gewijzigd is zoals b.v. een expansievat
    vervangen en opnieuw vullen of bijvullen met water.
     
    Bedankt voor jullie reacties.
    @Jackd een deel van de leidingen en koppelingen hebben we in zicht, maar een deel zal ook in de vloer of achter een voorzetwand zitten (het betreft een oud huis). Aan de zichtbare koppelingen en leidingen zien we niets vreemds.
    We zullen het nog even aankijken. Mochten jullie nog andere tips hebben zijn deze zeker welkom.
     
    Hoezo goed lezen?
    Na een maand zoveel verlies dat ie in storing gaat,
    dan bijvullen en weer snel 0,3 bar weg is gewoon teveel verlies.

    Op welke druk vul je?
    Vanaf welke druk gaat het naar 0,1 bar in 10 dagen?
     
    Euh, zo te zien schreef ik dat voor mezelf. Geen idee waarom ik zelf niet goed heb opgelet.
     
    @Jackd
    1 april expansievat vervangen toen op
    1.8 bar gezet.
    2 april 1.7 bar
    3 april 1.7 bar
    4 april 1.6 bar
    8 april 1.5 bar
    10 april 1.4 bar
    17 april 1.4 bar
    19 april 1.4 bar
    21 april 1.3 bar
     
    Ik dacht dat er na het vervangen een storing was vanwege te lage druk?
    Maar dit is in totaal minder dan een maand en (deels) te verklaren door lucht als de cv niet of nauwelijks aan staat.

    Nu even afwachten, want op 1,3 werkt het gewoon.

    Als het doorzakt zou nog één keer vullen, (zorg dat je geen lucht in het systeem krijgt bij het vullen)
    Alles even nalopen om te ontluchten, eventueel nog iets bijvullen en dan weer in de gaten houden.
     
    Goedemiddag, nogmaals een vraagje voor de experts hier. Zoals hierboven te lezen is zaten we dus met een snel dalende druk in de cv ketel. Nadat, ondanks een nieuw expansievat, de druk nog steeds bleef zakken, werd er gedacht (door de cv monteur) aan een lek in de cv leiding. Deze lek hebben we echter niet kunnen vinden.
    We zijn nu ruim 2 maanden verder en de druk zakt nu nog steeds maar veel langzamer dan in het begin. Is een lek in de cv leiding dan nog steeds aannemelijk? Als er een lek in de cv leiding zit, zou de druk dan niet even snel moeten blijven zakken? Of is dit ook afhankelijk van de hoeveelheid warm water die je verbruikt?

    Als voorbeeld na het vervangen van het expansievat zakte de druk van 1.5 bar naar 1.4 bar eerst in 2 dagen, na opnieuw bijvullen heeft het daarna 4 dagen geduurd voordat hij van 1.5 naar 1.4 zakte en nu heeft het zelf 24 dagen geduurd?
    Kan iemand hier iets uit opmaken?

    Volgende week hebben we een afspraak om een offerte te laten maken voor een nieuwe cv ketel.
    Aangezien deze toch al op 't
    Leeftijd is en dit niet het eerste probleem is wat we er mee hebben, willen we dat eerst proberen voordat we grof geschud in moeten zetten pm het eventuele lek op te sporen in de vloer of achter een voorzetwand.

    alvast bedankt voor jullie tijd en moeite om te reageren
     
    Een verschil van 0,1 is niks.
    Daar tussentijds bij te vullen zegt het nog minder.
    De afgelopen 2 maanden heeft ie hier niet of nauwelijks aan gestaan, dan lekt het ook minder.

    Maar pers gewoon het systeem af, dan weet je zeker dat er geen lek in het leidingen + radiatoren deel zit.
    Kan mooi tijdens het vervangen van de ketel.
     
    Ik heb dit ook gehad, bij mijn ketel bleek de warmtewisselaar defect.
    Er was nergens lekkage en toch verdween het water. Uiteindelijk het volgende gedaan:

    • ketel op druk gezet
    • de afvoer van de ketel die normaal naar het riool gaat in een emmer laten uitkomen
    • stekker van de ketel eruit gehaald

    Na een nacht stond er water in de emmer.

    Dit was wel een Remeha Calenta 40c overigens, wellicht zou je dit met jouw ketel ook kunnen proberen.
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
    or Log in via
    Back
    Bovenaan Onderaan