CV systeem lek,.. of toch niet?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo.

Het onderwerp zegt het al een beetje: M'n CV-systeem lijkt lek te zijn omdat de druk (meter op de ketel) steeds langzaam wegloopt.

De druk loopt vrij snel weg. Als ik het systeem tot 1,5 bar vul loopt het systeem in een paar dagen terug tot 1 bar, waarna het daarna natuurlijk steeds trager terugloopt tot 0 na een paar weken (waarna de CV trouwens wonderwel blijft werken..)

Nu is de grap dat ik geen water-lekkage kan ontdekken. Ik heb een erg klein huis met 5 radiatoren. Het betreft een bovenwoning (1ste verdieping) van 1 verdieping in totaal 50 m2. CV is naderhand aangelegt op een heel slorige manier waardoor ook alle CV-buizen duidelijk zichtbaar zijn. De enige plek waar ze niet zichtbaar zijn is waar ze door de muur van de ene naar de andere ruimte lopen.

Zoals gezegt, ik kan geen lekkage vinden. Dat lijkt een kwestie van tijd? Dat leek mij ook. Echter ik heb deze situatie reeds 3 jaar. Ook mijn onderbuurvrouw heeft nergens vocht of last.

Expansievat? Bovenaan tikken geeft dof geluid, onder een hol geluid. Goed?

Iemand enig idee? Ketel betreft een Vaillant HR Solide VHR 24/28C.

Alle suggesties welkom!

Groeten, Bert.
 
Controleer eerst eens of je overstort droog is.
En de mantel van de ketel openen.
Ze hebben een automatische ontluchter die wel eens wil gaan lekken

Deze wisselaars willen wel eens lek gaan.
Trek de ketel uit.
Haal de syphon uit de afvoer.
Zet er een emmer onder.
Vul systeem bij.
Kijk of na 1 of 2 uur water in de emmer zit en of de meter al gedaald is.
Zo ja. Dan is de wisselaar lek.
Zal vermoedelijk geen garantie meer zijn
 
Ha Obelix.. Bedankt voor je snelle reactie..

Even voor de volledigheid: Je schrijft: 'Trek de ketel uit'.. Daarmee bedoel je: Trek de stekker uit het stopcontact?

Rest is duidelijk.. Heb de test nog niet volledig gedaan maar aangezien er druppels aan de syphon hangen en de buis waar ie in hangt nat is weet ik eigenlijk al genoeg.. Maar zal de test snel ff doen.

Tevens zeg je: Het zal vermoedelijk geen garantie meer zijn.. Neuh.. dat denk ik ook niet. Maar dat is ook geen drama. Ketel heeft de afgelopen tig jaar al geen onderhoud meer gehad, dus ik had komende tijd langzaam al wel enige onderhouds kosten ingecalculeerd..

Dan heb ik nog de volgende vragen:
-Is het een dure reparatie (prijs ommenabij??)
-Als ik het niet laat doen, zit ik dan binnenkort aan extra onkosten (ik heb er namelijk niet erg veel last van, en bijvullen is ook zo gebeurd)
-Het komt wel eens voor dat ik iets te laat bijvul en de druk in het systeem gewoon doodleuk op 0 bar staat. Ketel en CV werken dan nog altijd prima. Is het kwalijk om de CV te blijven gebruiken terwijl er zo weinig druk in het systeem aanwezig is? Lijdt dit tot extra slijtage en mogelijk onkosten?

ALvast bedankt voor jullie reacties!

Groeten, Bert.
 
Indien het toestel in gebruik is dan zul je idd condens vorming krijgen die via je syphon er uit komt.

Je moet idd de stekker er uit trekken.
Dan een nachtje laten staan.
Staat er dan morgen ochtend water in dat emmertje wat je onder de afvoer van de syphon hebt gezet en is de druk gezakt, dan is de wisselaar lek.

Als je wisselaar lek is dan is het over.
Je zult dan of een nieuwe wisselaar moeten plaatsen of een nieuwe ketel.
Kosten voor een nieuwe wisselaar 24-28c liggen rond de 500 euro.
Let wel er zijn verschillende uitvoeringen voor deze ketel.
 
Obelix2 schreef:
Als je wisselaar lek is dan is het over.

Ow.. maar ik heb dit symptoom al bijna 3 jaar.. 2 mogelijkheden: 1: Wisselaar kapot, maar blijkbaar houdt de ketel het dan toch nog wel even uit. of 2: M'n wisselaar is helemaal niet kapot en het is toch iets anders..

Toch maar snel even je testje doen..

Als 'k trouwens aan een nieuwe wisselaar moet komt er een nieuwe ketel. Zo enthousiast ben ik nou ook weer niet over dit geval.. :(
 
Misschien toch je expansievat kapot. Er op tikken heeft geen nut, alleen door de druk te meten weet je of het vat heel is. Heb je ook in de ketel gekeken naar de automatische ontluchter of deze droog is. Als de druk nul is, werkt je ketel niet is beveiligd tegen droogkoken. Het kan ook zijn dat je drukmeter kapot is. Als je water bij vult, hoor dan ook het water lopen.
 
Hoi,

Ik heb dit probleem dus ook.
ik heb mijn druk gevuld tot 1.5bar en deze valt ook terug weg.
wanneer mijn ketel werkt gaat ie automatisch terug tot zijn juiste druk.
Ik heb al reeds een nieuw expantie vat gehangen maar het probleem blijft hetzelfde.
Als de pomp aanslaat hoor ik alsof er lucht inzit en deze heb ik proberen te ontluchten maar die blijft dat doen.
Ik zie aan da klepje met meestal een rood draaiknop dat deze vanaf dat de ketel aanslaat begint deze te lekken. Het is al een nieuwe klep maar ie blijft dat doen.
Heeft iemand hier ng meer ervaring mee. want ik zie verder ook geen lekken of natte plekken.
vriendelijke groeten.
 
Expansievat controleer je door deze te meten , niet door er op te tikken !
Meten is weten , gissen is missen ...
 
Mijn expantie vat die in de ketel zit is lek.
dat heb ik gemeten.
mijn nieuw expantie vat is goed. daar zit zo'n 1.5bar op.
 
Druk er af halen en die rode knop vervangen
Dat noemen ze het overstort
1 x gelekt blijft hij meestal lekken.
Waarom heb je een 1,5 bar vat, hangt het in de kelder dan is het ok.
Hangt het op zolder dan is 0,5 bar voldoende.
Of heb je gemeten met water druk er op?

Altijd op drukloze installatie meten.
 