CV overdruk na juist inbouwen terugslagkleppen

Ik hoor u al denken: domoor, kleppen verkeerd om gemonteerd. Maar nee.
Voor het aansluiten van een warmtepomp (CV parallel) aan een bestaande NEFIT topline combiketel. Ik heb eerst 1 terugslagklep met daarachter een T-stuk in de aanvoerleiding gezet, direct op de aansluiting van de ketel. Idem op de retourleiding. Op elk Tstuk een kogelkraan waar ik dan later het leidingwerk van de warmetpomp op aan kan sluiten. De warmtepomp is dus nu nog niet aangesloten, doe ik later.
Na weer afvullen van de CV werkte alles naar behoren. warm water en verwarming zoals vanouds. 1 dag later viel de ketel uit. Leidingdruk 4 bar, storingsmelding. Expansievat vervangen. Hielp niet. Leidingdruk liep weer snel op naar 4 bar. Druksensor vervangen. Probleem bleef. Terugslagkleppen er weer uitgehaald, probleem opgelost. Hoe kan dit? De kleppen zaten in de goede richting, waren niet vervuild (nieuw), werkten ook prima toen ik ze er weer uit had en bovendien; het systeem werkte 1 hele dag prima.
De kleppen hebben dezelfde doorlaat als de aanvoer en retourleiding = 28 mm.
Zie ik iets over het hoofd??
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Meteen onder de ketel een doorverbinding maken tussen aanvoer en retour, daarna pas de keerklep(pen) plaatsen.
    Als je het echt fatsoenlijk wil doen sluit je ketel en warmtepomp op een open verdeler aan, met een externe pomp naar de installatie.
     
    Expansievat wordt door de kleppen buiten het systeem gesloten. Dan is dat als zonder expansievat
    De installatie met klepoen en terugslagkleppen is altijd lastig, som boorde ik een heel klein gaatje in een terugslagklep van bv 1 mm dan doet de klep gewoon dienst maar kan druk of vacuum voorkomen.
    Teken de installatie eerst uit op papier met pijlen van de stroomrichting.
     
    inderdaad de positie van het expansievat en de overstort nazien ten opzichte van de kleppen, het vat en de overstort mogen niet afgesloten worden door de keerklep.
    Een gaatje boren van 1 mm in de klep kan de onder/over druk voorkomen
     
    Beste Gorp.
    Ten eerste bedankt voor de snelle reactie.
    Een geruststelling dat ik geen bijzonder vreemd verschijnsel in mijn ketel heb. Pfff, ik kreeg het er warm van. ;-)
    Het klinkt een beetje raar om tussen aanvoer en retour een doorverbinding te maken. (zie schema, groene lijntje onder ketel)
    Dan pomp je het water toch rond voordat het door de radiatoren stroomt. Tenzij het een kleine doorlaat is? Welke doorlaat raadt je aan. Bij mij zijn aanvoer en retour 28 mm.
    Sowieso komt er nog een externe pomp bij voor de warmtepomp. Zie schema (pomp I)

    Beste Cvolieboy & Marcn.88. Ook jullie alvast bedankt voor de snelle reactie en jullie oplossing.
    Heb ik het juist als ik denk dat het probleem in terugslagklep Pr zit omdat deze de overdruk naar het expansievat blokkeert?

    Ik ga er nog eens over nadenken en laat snel weten wat ik aangepast heb en wat het resultaat is.

    Ter info het schema zoals ik het bedacht had.
    • Maar nog geen doorlaat (groen lijntje)
    • Terugslagkleppen Pa en Pr. Nu dus ter discussie
    • Achter de kogelkranen Na en Nr zit nu nog niks, omdat de warmtepomp en zo nog aangesloten moeten worden




    aansluitschema warmtepomp op cv.png
     
    De terugslag klep rood in de aanvoer bij de ketel heb je niet nodig, omdat de retour al wordt geblokkeerd door een klep.
     
    Bij warmwater gebruik sluit de 3wegklep de aanvoer naar de installatie af. En omdat de retour wordt geblokkeerd kan het water wat uitzet niet naar het expansievat.
     
    U wilt de cv ketel laten bijmengen in de installatie mocht dit nodig zijn aan het schema te zien.
    Dit kunt u beter realiseren door middel van een injecteer punt in de installatie aanvoer.
    Doet u het zoals in het schema aangegeven gaan er 2 pompen tegen elkaar in werken.
    Als de pompdruk van uw ketel groter is als de pompdruk van de warmtepomp zal de WP in hd / flow storing vallen (de keerklep in de aanvoer van de warmtepomp zal dan dichtgehouden word door de pompdruk van de cv) doordat hij de warmte niet kwijt kan.
    En ik neem aan dat je de warmtepomp als hoofd verwarmer wilt gebruiken, dan dient u de ketel te laten injecteren in de aanvoer.

    Aanvoer uit vat is in uw geval aanvoer vanuit warmtepomp.