Ik hoor u al denken: domoor, kleppen verkeerd om gemonteerd. Maar nee.
Voor het aansluiten van een warmtepomp (CV parallel) aan een bestaande NEFIT topline combiketel. Ik heb eerst 1 terugslagklep met daarachter een T-stuk in de aanvoerleiding gezet, direct op de aansluiting van de ketel. Idem op de retourleiding. Op elk Tstuk een kogelkraan waar ik dan later het leidingwerk van de warmetpomp op aan kan sluiten. De warmtepomp is dus nu nog niet aangesloten, doe ik later.
Na weer afvullen van de CV werkte alles naar behoren. warm water en verwarming zoals vanouds. 1 dag later viel de ketel uit. Leidingdruk 4 bar, storingsmelding. Expansievat vervangen. Hielp niet. Leidingdruk liep weer snel op naar 4 bar. Druksensor vervangen. Probleem bleef. Terugslagkleppen er weer uitgehaald, probleem opgelost. Hoe kan dit? De kleppen zaten in de goede richting, waren niet vervuild (nieuw), werkten ook prima toen ik ze er weer uit had en bovendien; het systeem werkte 1 hele dag prima.
De kleppen hebben dezelfde doorlaat als de aanvoer en retourleiding = 28 mm.
Zie ik iets over het hoofd??
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Meteen onder de ketel een doorverbinding maken tussen aanvoer en retour, daarna pas de keerklep(pen) plaatsen.
    Als je het echt fatsoenlijk wil doen sluit je ketel en warmtepomp op een open verdeler aan, met een externe pomp naar de installatie.
     
    Expansievat wordt door de kleppen buiten het systeem gesloten. Dan is dat als zonder expansievat
    De installatie met klepoen en terugslagkleppen is altijd lastig, som boorde ik een heel klein gaatje in een terugslagklep van bv 1 mm dan doet de klep gewoon dienst maar kan druk of vacuum voorkomen.
    Teken de installatie eerst uit op papier met pijlen van de stroomrichting.
     
    inderdaad de positie van het expansievat en de overstort nazien ten opzichte van de kleppen, het vat en de overstort mogen niet afgesloten worden door de keerklep.
    Een gaatje boren van 1 mm in de klep kan de onder/over druk voorkomen
     