Beste mensen,
Heb nu drie weken problemen met mijn CV ketel. Het betreft een Neftit Ecomline HR Classic 30. Het toestel brandt op propaan en wordt jaarlijks door een erkend installateur onderhouden. Het toestel is 13 jaar oud en heeft nog nooit mankementen vertoond.
Na het jaarlijks onderhoud "ploft" de ketel na ongeveer één uur branden. De ketel gaat ploffen wanneer de ingestelde temperatuur bijna is bereikt (wanneer de ketel op laaglast gaat branden). Tijdens het ploffen schiet vaak de luchtslang van de ventilator los (zelf waargenomen) en kwam er een vlam uit het spruitstuk. Is de luchtslang los dan springt de ketel op storing 6A welke op te lossen is door de slang een het plaatje in het spruitstuk terug te plaatsen. Schiet de luchtslang niet los dan blijft deze ploffen tot dat de ketel handmatig wordt uitgezet.
Inmiddels zijn diversen onderdelen vervangen:
gasdrukregelaar aan het toestel
gasdrukregelaar aan de propaantank
ionisatiepen
ventilator
keramische brander
De brander was gescheurd, waarschijnlijk als gevolg van het ploffen.
De condensafvoer is nagekeken en schoon.
De warmtewisselaar is niet vuil, eerder zeer schoon
de gas voordruk ligt tussen de 30 en 50 mbar.
gas/lucht drukverschil is opnieuw ingesteld
De installateur weet het ook niet meer en heeft a.s maandag contact met Nefit.
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn??
Heb nu drie weken problemen met mijn CV ketel. Het betreft een Neftit Ecomline HR Classic 30. Het toestel brandt op propaan en wordt jaarlijks door een erkend installateur onderhouden. Het toestel is 13 jaar oud en heeft nog nooit mankementen vertoond.
Na het jaarlijks onderhoud "ploft" de ketel na ongeveer één uur branden. De ketel gaat ploffen wanneer de ingestelde temperatuur bijna is bereikt (wanneer de ketel op laaglast gaat branden). Tijdens het ploffen schiet vaak de luchtslang van de ventilator los (zelf waargenomen) en kwam er een vlam uit het spruitstuk. Is de luchtslang los dan springt de ketel op storing 6A welke op te lossen is door de slang een het plaatje in het spruitstuk terug te plaatsen. Schiet de luchtslang niet los dan blijft deze ploffen tot dat de ketel handmatig wordt uitgezet.
Inmiddels zijn diversen onderdelen vervangen:
gasdrukregelaar aan het toestel
gasdrukregelaar aan de propaantank
ionisatiepen
ventilator
keramische brander
De brander was gescheurd, waarschijnlijk als gevolg van het ploffen.
De condensafvoer is nagekeken en schoon.
De warmtewisselaar is niet vuil, eerder zeer schoon
de gas voordruk ligt tussen de 30 en 50 mbar.
gas/lucht drukverschil is opnieuw ingesteld
De installateur weet het ook niet meer en heeft a.s maandag contact met Nefit.
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn??