Cv na jaar stilstaan opstarten

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste mensen

ik heb een awb thermomaster2 28.o2wt.
na een grote verbouwing wil ik me cv weer op starten maar dat wil niet echt lukken.
heb de cv weer gevuld met water gelukkig bijna alles dicht dus dat gaat goed na alles ontlucht te hebben stak ik de stekker in het stopcontact en de cv kwam in zijn test procuduren toen ook meteen het gas open gezet dus hij ontstak pas bij de 2de poging tot dus ver gaat het goed dacht ik zo.
opvolgend ging de 3weg klep heen en weer sturen dat ging ook goed ventilator kwam bij en de pomp.
toen heb ik de termostaat opgeschroefd zodat de cv aan zou moeten slaan maar dat gebeurt niet ook niet na een minot wachten maar de pomp en ventilator bleven wel door draaien na een tijdje de pomp even gevoeld en die was behoorlijk warm geworden dus heb de stekker er maar uit getroken.

mijn vraag is wat doe ik verkeert of was kan het probleem ziijn dat de ketel het niet doet.
 
Als de stekker continu uit de WCD is geweest., is er een goede kans dat de pomp vast zit. Verchroomde dop aan de pomp-voorkant verwijderen en voorzichtig met een schroevendraaier op de as (heeft groef) de aangegeven kant op draaien (stekker eruit!!).
 
De stekker is er inderdaad in die tijd niet meer in geweest.
als de motor vast staat heb ik ook best wel kans dat de 3weg klep ook vast staat neem ik aan.

alvast bedankt en ik ga de pomp ff controleren.
 
Overigens gaat het apparaat eerst de boiler verwarmen en dan staat de klep naar rechts.Ook kan lucht een probleem op leveren.Staan de twee ontluchters boven op de ketel wel open?
 
De pomp stond inderdaad vast heb hem nu weer aan de gang gekregen is het verstandig om de pomp te vervangen nu hij vast gestaan heeft of is het zo van hij werkt nu en zal wel blijven werken?

hij gaat inderdaad de boiler eerst verwarmen maar als je nu warmte gaat vragen van de cv moet hij dat tog onderbreken en de cv gaan verwarmen of is dat wel erg simpel gevraagd?

nu het volgende bij cv vraag word het cv gedeelte niet warm hij ontsteekt wel en toert op dat houd hij ff vol en zakt dan meteen weer naar een heel zacht pitje vermoed dat de 3 weg klep vast staat hoe kan je dat het beste controleren.
 
Bij een combiketel heeft warmwater voorrang,hetgeen betekend dat als de boiler op temperatuur is hij pas omschakeld naar cv.
De driewegklep gaat dan naar links de pomp gaat draaien en je ziet de temperatuur omlaag gaan.Dan ontsteek hij en gaat de temperatuur weer omhoog.Als de klep niet naar links gaat is de ketel dus met ww bezig.
Vraag gaat de klep naar links?
 
De klep gaat inderdaad naar links.
maar de temperatuur zakt ook weer snel naar beneden dus vandaar dat ik de 3 weg klep niet echt vertrouw
 
'k ken dit type ketel niet maar als ik dit verhaal lees is de driewegklep juist wel in orde, want
- warmwater werkt
- Als er geen warmwatervraag is, en wel CV vraag, dan schakelt de driewegklep om en koelt de ketel snel af door het koude CV water.
Zou de driewegklep niet werken dan blijft de ketel het warmwaterboilertje verwarmen, en daalt de keteltemperatuur dus niet.
Vragen:
- Wat voor thermostaat heb je? modulerend of aan/uit? Hoe hoog heb je die gezet en hoe warm is het nu in huis?
- Is na het omschakelen naar CV te voelen dat een van de CV leidingen eventjes warm wordt?
- Hoe lang heb je gewacht, er zijn veel ketels die na het aanslaan een paar minuten 'laag' branden.

Ter verduidelijking:
hij gaat inderdaad de boiler eerst verwarmen maar als je nu warmte gaat vragen van de cv moet hij dat tog onderbreken en de cv gaan verwarmen of is dat wel erg simpel gevraagd?
Dit zal men niet leuk vinden als 's winters tijdens het douchen de temperatuur in huis iets daalt, en de CV ook warmte gaat vragen. :mrgreen:
 
Warm water kan ik niet echt testen omdat ik geen kraan heb aangesloten dus hij verwarmt alleen de boiler op.
op deze ketel zit alleen een aan /uit termostaat gebeuren en dat zijn nu gewoon twee draadjes verbinden of los dus heel simpel.
wat mij wel op valt dat de boiler pas gaat opwarmen als er cv vraag is.

ik denk dat ik ff geduld moet hebben met het geheel dat ik hem eerst een kwartier moet wachten na dat ik de stekker er in heb gedaan voordat ik warm water van de cv ga vragen.

ff voor de op heldering
ik zet de cv aan wacht ff tot hij zijn test program heeft afgerond.
dan heeft hij ook de boiler opgewarmd als hij dan stompt zakt de temp. ook meteen mee dat kan je in het disple zien aan de cijvers.
als ik dan cv warmte ga vragen blijft de 3weg klep links staan en gaat hij de boiler verwarmen dat is progama 4 als het goed is en cv is drie in het disple zie je wel dat hij ff opcv staat dus nr 3 en dan door gaat naar nr4 terwijl de klep links blijf staan en de cv word niet warm dan.
als ik de servo van de 3 weg af haal dan word de cv wel warm.

bij de opstart test zie je wel dat de servo ff heen en weer stuurt.
hoop dat het zo wat duidelijker word.
 
Het zou dus kunnen zijn dat de driewegklepspindel blijft hangen dan gaat de cv nl over de boiler draaien.Spindel van drie weg klep vervangen is dan de beste optie.Je kunt de spindel ook demonteren en schoonmaken daarna goed in vetten met siliconenvet maar voor hoe lang dat goed gaat weet ik niet.
 
Kan het niet zo zijn dat er ergens WW weg lekt door een lekkage in de kruipruimte bijvoorbeeld?????
Dan blijft hij ook steeds op WW vraag staan!!
Kijk daar even voor op je watermeter, als die echt stil staat dan moet je het idd zoeken in de driewegklep
 
Vandaag nog ff bezig geweest ik denk dat ik tog wat meer geduld nodig had met de ketel want vandaag doe alles het zo als het hoord ik denk dat hij in een programma vast stond of zo iets.

wat ik wel heb gedaan in de eerste instansie vandaag ik de boiler uit geschakeld in een van de menu's zodat ik met de cv aan de gang kon en dat ging ijgenlijk pervect en toen de boiler aan gezet en die verwarmde inderdaad zo als verteld eerst op en dat ging best rap en hij hied die temparatuur ook nu netjes vast dus denk dat alle problemmen verholpen is.
ik denk zelf als hij weer de boiler konstand blijft verwarmen dat ik gewoon de 3 weg klep vervang maar tot die tijd laat ik hem er in zitten mischien dat hij weer ff op gang moest komen en weer goed in zijn zitting moest komen.

bij deze bedank ik iedereen voor de hulp.
 
Wanneer u weer een bericht plaatst wilt u dan hoofdletters en leestekens gebruiken ?
Leest toch heel wat gemakkelijker.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan