Ik zit met een probleem waar ik graag jullie expertise voor aanroep.
Ik zal hieronder mijn situatie schetsen. (Grote woonboerderij en een voorhuis waar e.e.a verwarmd wordt middels radiatoren en vloerverwarming. (totale inhoud voorhuis en omgebouwde stal (1050 m3). Ben wat aan het verbouwen o.a. vloerverwarming aangelegd en de rest van de cv installatie aan het bekijken wat door vorige bewoners is aangelegd.
De isolatie van de woning is (aardig goed). In 1 nacht verliest de woning 1,5 graad tot max 2 (afhankelijk van hoe koud het buiten is.
(Vloerverwarming verdeler)
- 18 groepen van elk 95 meter lang.
- Wilo Yonos Pare 15/6 pomp op stand 3
- Huidige flow per groep is 1 liter per minuut
- Aanvoerthermostaat staat op stand 5. Als de thermostaat 50 graden vraagt aan de ketel, dan loopt deze aanvoer temp op verdeler op tot bijna 40 graden. De retour blijft hangen rond de 23 graden. (vrij grote delta T volgens mij.)
- Aangesloten met 26x3 Alupex buizen vanaf ringleiding die ook 26x3 is.
CV Ketel
- Remeha Quinta Pro 65 kw 2011
- Pompstand op de pomp zelf staat op 3
- Pomp Grundfos UPS 25-70-130 Max 0.6MPa
- Ingesteld als Solo ketel. want tapwater gaat via geiser.
- P1 Aanvoer temperatuur 60 graden
- P28 Minimale pompstand 4
- P29 Maximale pompstand 10
- P19 (minimale ventilator stand zelf wat terug gezet naar 12 (zodat hij wat lager kan moduleren)
- P17 (Maximale ventilator stand zelf wat terug geschroefd naar 45).Dit omdat er voor ongeveer 41 kw achter hangt aan radiatoren (25 kw) / vloerverwarming (18 kw)
Kamer Thermostaat
- Honeywell Lyric T6 aangesloten als modulerend.
- Laag aan uit regeling (Aan)
Problemen die ik heb:
- Radiatoren achter de aansluiting van de vloerverwarming niet meer warm sinds de vloerverwarming erop zit. (sinds 3 weken, daarvoor werden deze radiatoren prima warm.
- Te weinig flow volgens mij in de vloerverwarming. Namelijk net 1 liter per min per groep.
Vragen die ik heb:
- Moet de Yonos pomp op de verdeler nou op drukverschilregeling variabel of constant staan?
- Is de Yonos pomp wel sterk genoeg voor 18 groepen? dit ivm het lage debiet / flow per groep?
- Wat kan ik doen om de flow in de vloer te verhogen?
- Kan de pomp stand op de pomp zelf van de cv ketel teveel druk leveren, zodat e.e.a verstoord wordt qua flows?
- Er zijn voor zover ik heb kunnen zien 2 punten waar ringleiding dood loopt. Dus waarschijnlijk ooit radiator gezeten en nu gewoon afgedopt. Dus er kan geen flow meer doorheen zeg maar (aanvoer over retour (zoals bij een radiator). Hoe erg is dat? Water kiest weg van minste weerstand maar wellicht is het toch een probleem?
- Als de pomp hardwarematig op pomp stand 3 staat. Wat doen de parameters P28 en P29 dan nog? Welke zijn leidend? Als de ketel het zelf regelt middels de paramters, kan de pomp dan hardwarematig op stand 1? dit zou dan weer stroom besparen correct?
- Wat doet de laag aan uit regeling precies? is dit juist goed om aan te hebben of kan dit beter uit staan? (dit kan ik instellen in de kamerthermostaat)
- De partij waar ik de vloerverwarming heb afgenomen geeft aan dat de flow over de vloer net voldoende is voor mijn wensen (namelijk een temperatuur van 19,5 in de ruimte). Maar is dit wel zo? volgens mij stook ik er nu meer gas doorheen dan nodig is door de lage flow. correct? Tevens heb ik het gevoel dat door deze lage flow de ketel ook sneller uitslaat omdat hij het water niet kwijt kan aan de vloer.
- Wat kan ik doen om de laatste radiatoren (achter de vloerverwarming weer werkend te krijgen?)
Hopelijk kunnen de experts hier mij antwoord geven op bovenstaande vragen. Dan kan ik er mee aan de slag. [/list]
Ik zal hieronder mijn situatie schetsen. (Grote woonboerderij en een voorhuis waar e.e.a verwarmd wordt middels radiatoren en vloerverwarming. (totale inhoud voorhuis en omgebouwde stal (1050 m3). Ben wat aan het verbouwen o.a. vloerverwarming aangelegd en de rest van de cv installatie aan het bekijken wat door vorige bewoners is aangelegd.
De isolatie van de woning is (aardig goed). In 1 nacht verliest de woning 1,5 graad tot max 2 (afhankelijk van hoe koud het buiten is.
(Vloerverwarming verdeler)
- 18 groepen van elk 95 meter lang.
- Wilo Yonos Pare 15/6 pomp op stand 3
- Huidige flow per groep is 1 liter per minuut
- Aanvoerthermostaat staat op stand 5. Als de thermostaat 50 graden vraagt aan de ketel, dan loopt deze aanvoer temp op verdeler op tot bijna 40 graden. De retour blijft hangen rond de 23 graden. (vrij grote delta T volgens mij.)
- Aangesloten met 26x3 Alupex buizen vanaf ringleiding die ook 26x3 is.
CV Ketel
- Remeha Quinta Pro 65 kw 2011
- Pompstand op de pomp zelf staat op 3
- Pomp Grundfos UPS 25-70-130 Max 0.6MPa
- Ingesteld als Solo ketel. want tapwater gaat via geiser.
- P1 Aanvoer temperatuur 60 graden
- P28 Minimale pompstand 4
- P29 Maximale pompstand 10
- P19 (minimale ventilator stand zelf wat terug gezet naar 12 (zodat hij wat lager kan moduleren)
- P17 (Maximale ventilator stand zelf wat terug geschroefd naar 45).Dit omdat er voor ongeveer 41 kw achter hangt aan radiatoren (25 kw) / vloerverwarming (18 kw)
Kamer Thermostaat
- Honeywell Lyric T6 aangesloten als modulerend.
- Laag aan uit regeling (Aan)
Problemen die ik heb:
- Radiatoren achter de aansluiting van de vloerverwarming niet meer warm sinds de vloerverwarming erop zit. (sinds 3 weken, daarvoor werden deze radiatoren prima warm.
- Te weinig flow volgens mij in de vloerverwarming. Namelijk net 1 liter per min per groep.
Vragen die ik heb:
- Moet de Yonos pomp op de verdeler nou op drukverschilregeling variabel of constant staan?
- Is de Yonos pomp wel sterk genoeg voor 18 groepen? dit ivm het lage debiet / flow per groep?
- Wat kan ik doen om de flow in de vloer te verhogen?
- Kan de pomp stand op de pomp zelf van de cv ketel teveel druk leveren, zodat e.e.a verstoord wordt qua flows?
- Er zijn voor zover ik heb kunnen zien 2 punten waar ringleiding dood loopt. Dus waarschijnlijk ooit radiator gezeten en nu gewoon afgedopt. Dus er kan geen flow meer doorheen zeg maar (aanvoer over retour (zoals bij een radiator). Hoe erg is dat? Water kiest weg van minste weerstand maar wellicht is het toch een probleem?
- Als de pomp hardwarematig op pomp stand 3 staat. Wat doen de parameters P28 en P29 dan nog? Welke zijn leidend? Als de ketel het zelf regelt middels de paramters, kan de pomp dan hardwarematig op stand 1? dit zou dan weer stroom besparen correct?
- Wat doet de laag aan uit regeling precies? is dit juist goed om aan te hebben of kan dit beter uit staan? (dit kan ik instellen in de kamerthermostaat)
- De partij waar ik de vloerverwarming heb afgenomen geeft aan dat de flow over de vloer net voldoende is voor mijn wensen (namelijk een temperatuur van 19,5 in de ruimte). Maar is dit wel zo? volgens mij stook ik er nu meer gas doorheen dan nodig is door de lage flow. correct? Tevens heb ik het gevoel dat door deze lage flow de ketel ook sneller uitslaat omdat hij het water niet kwijt kan aan de vloer.
- Wat kan ik doen om de laatste radiatoren (achter de vloerverwarming weer werkend te krijgen?)
Hopelijk kunnen de experts hier mij antwoord geven op bovenstaande vragen. Dan kan ik er mee aan de slag. [/list]