CV-ketel ventilator slaat aan als wasmachine water vraagt.

Hallo,
Ik heb in mijn nieuwe huis een wasmachine aansluiting gemaakt op zolder.
Wanneer de wasmachine water vraagt, dan slaat 8 van de 10 keer de ventilator van de CV-ketel aan. Er staat dan kort een 3 op het scherm. De ventilator stopt vrijwel direct maar draait nog langzaam uit.

Mijn gok is dat de wasmachine tijdelijk de druk in de wateraanvoer voor de cv-ketel dusdanig verlaagd, dat de sensoren die daar voor bedoeld zijn controleren of er lucht in de leiding zit.

Mijn vraag is: zou dit zijn op te lossen door een keerklep te bevestigen in het stukje buis tussen de wasmachine kraan en de inlaatcombinatie van de ketel? Of moet ik het probleem en/of de oplossing ergens anders zoeken?

Alvast bedankt voor de reacties.



20250828_184222.jpg

20250828_221941.jpg

20250901_142651.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Op zich zit de kraan voor de inlaatcombinatie en dan zou het moeten werken.
    In de inlaatcombinatie zit een keerklep, die zou er voor moeten zorgen dat o.a. dit probleem niet kan voorkomen.

    Mogelijk werkt de keerklep in de inlaatcombinatie niet goed.
     
    Bedankt voor de snelle reactie. Je bevestigt mijn gedachten dat de inlaatcombinatie ook een keerklepfunctie heeft. Ik had er niet aan gedacht dat die stuk zou kunnen zijn... Na een kleine test denk ik inderdaad dat deze defect is. Ik heb hem dicht gedraaid, waarna er slechts enkele druppels uit het beproefingskraantje zouden moeten komen. Echter kon ik het kraantje niet eens volledig openen omdat het water eruit spoot.

    Is het in dit geval raadzaam om de inlaatcombinatie te vervangen? Of zou ik (voor de inlaatcombinatie) nog een simpele keerklep op de leiding kunnen monteren? (Zoiets als op de foto)



    origin.webp

    1_M_Geenmerk_47659205_jpg_zoom_1e33420c02424cee56f211186eb7f19e.jpg
     
    Laatst bewerkt:
    Eh geen van bovenstaande is juist!
    Je hebt je aansluiting voor je wasmachine in de warm water gemaakt, natuurlijk gaat je ventilator draaien er word immers warm water getapt dus je ketel wil gaan branden voor warm water.
    Kraan verplaatsen naar VOOR de inlaatcombinatie.
     
    Klop over het hoofd gezien dacht dat de slang los lag en op de kraan in de ww de voeding was (foutje).
    Misschien een wasmachine kraan zonder keerklep gemonteerd.
    Dat verklaart ook de klachten.
    Bij sluiten WM magneetklep krijg je drukstoten in de koudwater voeding die de ketel doen inschakelen op ww.
    Maar kijk eens wat er op de kraan staat moet op staan EB - EA.
    Als er alleen EB op staat kraan vervangen vervangen voor een met keerklep.
    EB = beluchter
    EA = keerklep
     