Hallo,

Ik merk dat ik mijn combiketel steeds vaker moet bijvullen. De ketel is van Valiant, en is nu 10 jaar oud ongeveer. Hoe komt dat hij veel water verbruikt? En waar blijft het water in het CV systeem waardoor ik zeer regelmatig moet bij vullen?

Alvast bedankt
 
Hoe vaak is vaak? Eerste verdachte is het expansievat. Kontroleer de spanning.
Wacht verder op nuttige aanwijzingen van de deskundigen.
 
Controleer eerst of u expansievat lek is,doormiddel van de druk tot 2 bar te vullen.

Stook de cv op dan mag die maar 0,2 tot 0,3 bar oplopen.

Loopt die druk snel omhoog is u vat kapot.(controleer gelijk of u overdrukventiel niet lekt)

Daarna kan u visueel u toestel controleren op lekkage's.

Heeft u meer info nodig betreft u toestel lekkage's.

Dan is het wel makkelijk te weten wat voor type vaillant u heeft.

succes.
 