CV ketel stookt niet door slaat steeds af

Firebird

  • #1
Ik zie dat mijn ketel niet door stookt, hij stookt steeds voor een aantal minuten. (meestal rond de 8 a 10 min)

Het betreft een nieuwbouw huis.
CV ketel: Intergas HRE 36/30
Thermostaat honeywell round modulation
Vloerverwarming, twee verdelers zonder pomp.
1 verdeler op de eerste verdieping met 4 groepen
2e begane grond met 7 groepen.
badkamer radiator

Instellingen cv ketel max 65% vermogen, aanvoer temp 40 graden, pomp snelheid 70 - 99 %, antipendeltijd 5 min


Ik merk dat de ketel steeds een aantal minuten stookt en dan weer 10/15 min wacht voordat hij weer aanslaat. Hierdoor duurt het extreem lang voordat het huis warm is. Met dit koude weer zakt de temperatuur zelfs enkele tiende graden. Dit effect merk je extra goed als de temperatuur bijna bereikt is bijvoorbeeld 20.2 naar 20.5 graden. De 20.5 haal je dan savonds niet.

Wat kan ik nog proberen om de ketel langer te laten stoken?

Vermogen van de ketel terug schroeven? zodat hij de aanvoertemperatuur niet haalt?

Ook met de aanvoertemperatuur heb ik lopen spelen 35/45 graden maar dit lijkt weinig verschil te maken in het stook gedrag.

Omdat mijn verdelers geen pompen hebben moet de cv pomp alles doen. Ik heb al veel zitten spelen met de pompsnelheid. Ik heb deze ook al eens op 90-99% gezet ik krijg dan wel iets meer flow over de groepen. Meestal zit die flow zo rond de 1 l/m. Ik vind weinig informatie over verdelers zonder pompen.

Ik vind het gasverbruik ook best wel hoog, vaak haal ik de 10m3 per dag.
 

Marcn88

  • #2
Waarschijnlijk is het minimale vermogen van de ketel veel te hoog waardoor deze gaat pendelen, kom dit probleem regelmatig tegen 30kw toestel met maximaal 5 kw aan vloerverwarming in de woning oftewel cv ketel te groot gekozen.
Een buffervat plaatsen kan helpen met dit probleem zodat het toestel de buffer kan verwarmen van pakweg 100 a 200 liter hieruit kan de vloerverwarming dan weer gevoed worden.
Maar geef ook is hoe het toestel word geregeld, aan uit opentherm?
Behaalt de ketel ook de maximale aanvoertemperatuur van 45 graden en geeft een code 1 weer?
 

Firebird

  • #3
De ketel wordt opentherm aangestuurd.

Ik zie het idee van een buffervat wel zitten alleen dan zou ik ook nog ergens een pomp moeten plaatsen.

De ketel slaat inderdaad af met code 1.
 

Bert pit

  • #4
Het is op basis van deze info niet makkelijk te zeggen, maar Opentherm heeft geen voordelen bij VV. Opentherm wil op hogere temperatuur je ruimte opwarmen, om vervolgens op lagere temperatuur de zaak warm te houden.

Het voordeel zit hem er in dat hij dat warm houden op lage temperatuur doet, dus binnen het HR deel. Daardoor stook je iets zuiniger. Maar als je toch al niet boven de 45 gr komt heeft het helemaal geen voordeel.

Aan/uit gaat gewoon uit.
 

Rooster

Specialist Geluid
  • #5
Zet de badkamerradiator eens helemaal dicht. En kijk dan of de ketel wel doorgaat met verwarmen.
Misschien zorgt de badkamerradiator, voor een kortsluiting, waardoor de ketel stopt met verwarmen.
 

Firebird

  • #7
Ik heb nu de badkamer radiator dicht gezet en de ketel blijft nu wel iets langer door stoken.

Natuurlijk willen we wel wat warmte van de radiator dus ik heb hem weer open gezet en het retourventiel bijna dicht gezet, waardoor hoop ik minder warm water terug naar de ketel gaat.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Je kunt in de badkamer ook en Eclipse ventiel plaatsen en deze instellen op de juiste flow.
(flow berekend uit het vermogen en de delta-T van de warmtepomp)
Let er wel op dat de huidige Eclipse ventielen nog niet hoger kunnen als 150l/h.
(maar er komt een nieuwere uitvoering aan met een hoger debiet)
 

TCW82

  • #9
En welke warmtepomp zou dat precies zijn?🤔😇.
@firebird, als je warmte vraag heel groot maakt (thermostaat op 25), en dan de badkamer radiator met een thermo meter zo afstellen dat de retour leiding 30a35 graden wordt. Dan komt er wel warmte vanaf als je water voldoende heet wordt, maar stuurt de retour van de badkamer radiator de situatie niet in de war. En, bij kleine temperatuur verschillen, zal de ketel maar een beetje warmte gaan maken. Althans, dat is hier zo. Het aftellen van de radiator helpt met name bij grote delta T tussen vraag en gemeten. Bij heel kleine delta t wordt de water temperatuur gewoon niet zo hoog.

Maar goed, ik ben geen specialist, en drijf op de kennis hier vergaard.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu