CV ketel: retourtemperatuur gelijk aan aanvoertemperatuur

Stop maar met zoeken !
Je hebt een AWB thermoelegance hangen, deze is volgens de Spaarpomp handleiding Situatie 2 op pagina 33.
Dus je hebt helemaal geen keerklep nodig.
Verwijder je keerklep.
Je keerklep heeft te veel weerstand waardoor de ketel door zijn interne bypass gedwongen word.
Omdat deze minder weerstand heeft, wat zorgt voor een delta T tussen aanvoer en retour die te dicht bij elkaar liggen en je ketel uitschakelt.
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dank voor je reactie, hier ga ik eens naar kijken.
    Weet je zeker dat het situatie 2 is en niet 4 of 6?
    1000039047.jpg
     
    ja weet ik zeker want iedere cv ketel heeft als voorrang warm water en dan wil zeggen dat de 3 weg klep in warm water stand open staat. En de driewegklep zit in jouw ketel in de retour.
    Dus blijft er maar 1 situatie over en dat is 2.
    Maar misschien dat de installatiehandleiding van je ketel je hier in deze wijzer kan maken.
     
    De keerklep is verwijderd.
    Nu komt er echter nog extreem snel heet water in de retour leiding.
    als ik leidingen voel dan komt het uit de spaarpomp, daar komt uit de blauwe leiding (die naar de retour cv gaat ) heel warm water. Lijkt wel alsof hij dit bij mengt in de cv retour. Veel heter dan de buis die van de cv komt. Kan het zijn dat er in de apaarpomp een keerklep oid niet zijn werk doet? (En dus jet opgewarmde water uit de cv via de dpaarpomp naar de retourleiding stroomt?
    1000039180.jpg
     
    Ik download nu een installatie handleiding van inventum waar ze zeggen dat de keerklep op de retourleiding moet zitten... waarom zou dat dan zijn?
    1000039187.jpg
     
    Kijk even naar de versie van de handleiding te vinden op de laatste pagina rechts onder.
    De handleiding waar in #21 naar verwezen word komt van de site van Inventum dus mag je er van uit gaan dat dat de laatste versie is.
    In jouw handleiding staat bij situatie 2 klep standby in CV maar dat is ONJUIST hier staat de klep in warm waterstand.
    De donkere delen geven de open posities weer.
     
    Heb deze ook van hun site... maar heb contact opgenomen met hun klantenservice.
    Iemand nog een idee hoe het zou kunnen dat de spaarpomp als bypass wordt gebruikt? (Zo lijkt het...)
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
    or Log in via
    Back
    Bovenaan Onderaan