De loodgieter
Vaste beantwoorder
Stop maar met zoeken !
Je hebt een AWB thermoelegance hangen, deze is volgens de Spaarpomp handleiding Situatie 2 op pagina 33.
Dus je hebt helemaal geen keerklep nodig.
Verwijder je keerklep.
Je keerklep heeft te veel weerstand waardoor de ketel door zijn interne bypass gedwongen word.
Omdat deze minder weerstand heeft, wat zorgt voor een delta T tussen aanvoer en retour die te dicht bij elkaar liggen en je ketel uitschakelt.
Je hebt een AWB thermoelegance hangen, deze is volgens de Spaarpomp handleiding Situatie 2 op pagina 33.
Dus je hebt helemaal geen keerklep nodig.
Verwijder je keerklep.
Je keerklep heeft te veel weerstand waardoor de ketel door zijn interne bypass gedwongen word.
Omdat deze minder weerstand heeft, wat zorgt voor een delta T tussen aanvoer en retour die te dicht bij elkaar liggen en je ketel uitschakelt.