Goedemorgen,

Afgelopen vrijdag deed me thermostaat en cv ketel niks. Beide displays geven niks weer. Betreft een Remeha avanta cw4.

Heb vervolgens stopcontact doorgemeten, zekering doorgemeten en getest met een nieuwe zekering, water bijgevuld (stond onder 1 bar namelijk), gaskraan staat gewoon open.. Alle stekkertjes losgekoppeld van de automaat en weer aangesloten.. Display van de cv ketel losgekoppeld vd automaat, maar thermostaat werkt dan ook niet.

Niks heeft geholpen.. Heb gister een nieuwe automaat besteld, ben benieuwd.

Hoe denken jullie hierover?

Mvg,

Robin
 
Als de ketel spanning krijgt, en het display is uit (geen spanning dus), en de kamerthermostaat krijgt ook geen spanning. Dan zal idd de automaat het probleem zijn.
 
Bijna slotje.

Hoe gaat je rookgas de woning uit?
horizontaal of verticaal?

avanta is gevoelig voor condens uit de luchttoevoer omdat hier recht de print onder zit.
nieuwe print steken en straks weer hetzelfde word een dure grap.

FF checken of er geen condens in je luchttoevoer aanwezig is.

John
 
Vanuit de ketel 20 cm verticaal omhoog en dan (ik gok 60 cm) horizontaal gaat het de woning uit.

Volgens mij is dat zo correct gemonteerd toch?

De automaat heeft 10 jaar zijn best gedaan, dus mag volgens mij niet klagen om hem nu te vervangen :) Hopelijk gaat ie nog een aantal jaar mee..

Gr.