CV fratsen

Hallo allemaal,

Ik zocht online een oplossing voor mijn nukkige cv installatie en kwam daarbij dit forum tegen. Ik zie dat hier goede tips en uitleg wordt geboden dus mogelijk ligt hier mijn oplossing voor mijn probleem. Ik ben best technisch maar niet wat CV betreft..

Ik woon sinds kort in een flat met een Remeha W21 Eco combiketel die (voor mij) raar gedrag vertoont.

Toen ik de flat betrok was de ketel gekoppeld aan een standaard Honeywell draai thermostaat, niet in te stellen anders dan de gewenst temperatuur dus aan/uit strategie ;)

Ok, ik heb een Remeha Isense aangeschaft en na enig zoekwerk of die compatible was met de W21 las ik op diverse sites is dat dat inderdaad zo is.

De oude thermostaat was aangesloten op contact 3-4 van de ketel (aan/uit). De Isense is modulerend en aangesloten op contact 1-2 volgens de W21 handleiding.

Wat er gebeurd is dat de ketel (CV) aanslaat terwijl er geen vraag is. Afgelopen dagen was bij zonnige dagen de ruimte temperatuur bijvoorbeeld 23 graden terwijl het dan actieve programma op 20.5 graden staat. Het lijkt erop dat als ik warm water gebruik met douchen of warm water kraan in de keuken aanzet, de ketel een commando krijgt om ook de verwarming in te schakelen.

Ik heb al diverse keren de ketel ge-reset, ook stekker eruit voor 1 minuut en de Isense naar fabrieksinstellingen gezet maar blijkt niet te helpen. De Isense op zomerstand gezet (17 graden) maar blijft verwarmen terwijl de temperatuur veel hoger is.

De vraag is dus wat doe ik fout?

Moet er misschien door de switch met de Isense ook de programmering van de ketel veranderd worden? Is de Isense wel geschikt voor de W21 Eco?

Hoor graag jullie gedachten en hopelijk de oplossing!

Thx,
Ron
 
Het lijkt alsof er alleen een OpenTherm thermostaat op past
of een Rematic SR5240 regelaar maar het lijkt er op dat beiden OpenTherm zijn.

301_Interface_selectie_1.jpg


Misschien helpt het in dit geval als je de instelling aanpast van 1 naar 0 (0=Opentherm)?
 
Controleer het binnenwerk van de 3wegklep eens loopt deze soepel in en uit? Of blijft deze halverwege ergens hangen
 
Op de W21 eco kan geen ISense thermostaat.

Dit toestel heeft geen opentherm protocol dat bestond toen nog geheel niet.

het enige wat op deze ketel past is een aan uit thermostaat, wat een modulerende thermostaat ook is alleen deze onthoud het stookgedrag van de ketel en schakelt dus de ketel eerder of later aan.

Ook wel toen een zelfdenkende thermostaat genoemd vroeger dan he.

Ronny den de verkeerde handleiding :mrgreen:
 
111427_Screenshot_20200508132628_Drive_2.jpg
Op de w21 kan zeker een modulerende thermostaat dezedient aangesloten te worden op 1 en 2 zie pagina 45 van de installatiehandleidng
 
@Marcn88 Het kunnen moduleren in combinatie met een bepaalde thermostaat wil nog niet zeggen dat deze met opentherm uit de voeten kan.
 
Hallo allemaal,

Het lijk inderdaad de genoemde driewegklep te zijn.

Communicatie tussen ketel en Isense is goed. Ook als ik de CV vraag opschroef naar 25 graden slaat de ketel aan en zie dit ook op het display.

Met een servicebedrijf gebeld en probleem uitgelegd, defecte klep komt inderdaad vaak voor. Komen dinsdag om het op te lossen.

Bedankt voor jullie meedenken en tips! :D