Cv druk niet op te voeren

Status
Niet open voor verdere reacties.
Allen,

Heb al een beetje lopen zoeken op dit forum, maar ben het echte antwoord op mijn probleem nog niet tegen gekomen.

Een paar weken geleden heb ik een nieuwe radiator geplaatst. Bij het bijvullen van het systeem heb ik de kraan bij 1.9 bar dicht gedraaid alleen bleef de druk in het systeem oplopen. Dit ging tot aan de 3 bar waarnaar mijn overdrukventiel kort is aangesproken. Heb hierna zo snel mogelijk de druk weer terug gebracht naar 2 bar.

Afgelopen week heb ik nogmaals de druk bekeken en zag deze toen op 1,2 bar staan. Ik dacht dat dit kon komen doordat er nog wat lucht in het systeem heeft gezeten en dat dit er inmiddels door de automatische ontluchter uitgewerkt was. Heb de vulslang dus weer aangesloten op het systeem en ben begonnen met vullen. Normaal zie je de druk dan vrij snel op lopen maar dit gebeurde niet. Wel zag ik op een gegeven moment water uit mijn overdrukventiel sijpelen.

Mijn conclusie is dus dat mijn overdrukventiel kapot is, maar nu lees ik hier dat dan ook vaak het expansievat de geest heeft gegeven. Als ik hier op klop dan hoor ik aan de onderkant een hol en aan de bovenkant een vol geluid.

Hoe kan ik goed controleren of ook het expansievat kapot is en kloppen de conclusies die ik hierboven trek?
 
Expansievat is alleen te controleren door deze los te halen en kijken of het membraam dan bovenin zit.
 
Als het membraam bovenin zit kan hij nog wel stuk zijn. Voordruk van het vat meten. Als je hem eraf hebt en er zit water in kun je hem gelijk wel vervangen.
 
Een kapot expansievat veroorzaakt vaak een te hoge druk en daarmee het aanspreken van het overstortventiel. Als het overstortventiel eenmaal gespoten heeft is'ie meestal defect.
Omgekeerd, als door een andere oorzaak, namelijk te vol vullen, het overstortventiel aan spreekt, betekent dit niet het einde van het expansievat.

Mogelijk ben je met alleen een nieuwe overstort, en voorzichtiger vullen, geholpen.

Succes
 
Ik heb eerder de indruk dat je drukmeter op de ketel niet, of te traag werkt.
Vervang deze eens, en kijk wat er dan gebeurd tijdens het bijvullen.

suc6
 
Gorp heeft idd gelijk gehad. Gisteren de druk van het systeem gehaald en ook toen bleef de wijzer 1,2 bar aangeven.

Inmiddels is er een nieuwe manometer in aantocht en dan is dit probleem verholpen.
 