De problemen blijven zich opstapelen hier in het huishouden..
Helaas tijdens het paasweekend een melding dat de CV druk laag was. Direct bijgevuld, op dat moment had ik nog geen ontluchtingssleutel, helaas. Dat heb ik toen niet kunnen doen.
Na 24 uur was de druk weer gedaald van 1.8 naar 0.3 bar. De radiatoren staan open, thermostaat op 19 graden maar gezien de zachte temperatuur van afgelopen week is er niet gestookt. Uiteraard wel warm water gebruikt voor afwassen, douchen et cetera. Uiteindelijk gedurende de week meermaals bijgevuld totdat een monteur afgelopen vrijdag kon komen. Maar zelf niet kunnen ontluchten.
Monteur heeft weer de ketel gevult, de CV handmatig flink laten stoken en alle radiatoren opengedraaid. Gekeken naar mogelijke oude & nieuwe lekkagesporen. Deze waren/zijn er niet. Dit zou makkelijk zichtbaar moeten zijn omdat al onze leidingen achter voorzetwandjes / gipsplafonds lopen. Vervolgens alle radiatoren ontlucht, overal kwam wel een klein beetje lucht uit behalve bij een radiator daar kwam echt ontzettend veel lucht uit (zeker 20 seconden lang lucht uit laten lopen). Monteur heeft vervolgens ook ketel zelf nagekeken, alles was in orde. Expansievat was ook in orde volgens hem.
Vervolgens heeft monteur ruim 15 minuten gewacht en naar de keteldruk gekeken. Deze is niet gedaald in zijn bijzijn.
Conclusie monteur: heel veel lucht in leidingen wat het probleem kan verklaren. Zou opgelost moeten zijn. Als er lekkage was, zou hij het direct gezien hebben aan een verlaging in de keteldruk gedurende het 15 minuten wachten en/of vochtsporen.
Nu na 24 uur is de druk weer gezakt van 1.9 naar 0.7 bar. Hele dag niet thuis geweest, thermostaat uit en enkel gedouched in de ochtend. Maandag ben ik de monteur uiteraard direct maar omdat wij nu in het weekend zitten wil ik toch graag weten; wat zou het probleem kunnen zijn? Lekkages lijken uitgesloten, dan hadden wij al lang lekkagesporen moeten zien.
Sidenote: ketel is van 2012 en elk jaar geserviced. Nefit Topline compact hrc 25/cw4. Expansievat even oud.
Helaas tijdens het paasweekend een melding dat de CV druk laag was. Direct bijgevuld, op dat moment had ik nog geen ontluchtingssleutel, helaas. Dat heb ik toen niet kunnen doen.
Na 24 uur was de druk weer gedaald van 1.8 naar 0.3 bar. De radiatoren staan open, thermostaat op 19 graden maar gezien de zachte temperatuur van afgelopen week is er niet gestookt. Uiteraard wel warm water gebruikt voor afwassen, douchen et cetera. Uiteindelijk gedurende de week meermaals bijgevuld totdat een monteur afgelopen vrijdag kon komen. Maar zelf niet kunnen ontluchten.
Monteur heeft weer de ketel gevult, de CV handmatig flink laten stoken en alle radiatoren opengedraaid. Gekeken naar mogelijke oude & nieuwe lekkagesporen. Deze waren/zijn er niet. Dit zou makkelijk zichtbaar moeten zijn omdat al onze leidingen achter voorzetwandjes / gipsplafonds lopen. Vervolgens alle radiatoren ontlucht, overal kwam wel een klein beetje lucht uit behalve bij een radiator daar kwam echt ontzettend veel lucht uit (zeker 20 seconden lang lucht uit laten lopen). Monteur heeft vervolgens ook ketel zelf nagekeken, alles was in orde. Expansievat was ook in orde volgens hem.
Vervolgens heeft monteur ruim 15 minuten gewacht en naar de keteldruk gekeken. Deze is niet gedaald in zijn bijzijn.
Conclusie monteur: heel veel lucht in leidingen wat het probleem kan verklaren. Zou opgelost moeten zijn. Als er lekkage was, zou hij het direct gezien hebben aan een verlaging in de keteldruk gedurende het 15 minuten wachten en/of vochtsporen.
Nu na 24 uur is de druk weer gezakt van 1.9 naar 0.7 bar. Hele dag niet thuis geweest, thermostaat uit en enkel gedouched in de ochtend. Maandag ben ik de monteur uiteraard direct maar omdat wij nu in het weekend zitten wil ik toch graag weten; wat zou het probleem kunnen zijn? Lekkages lijken uitgesloten, dan hadden wij al lang lekkagesporen moeten zien.
Sidenote: ketel is van 2012 en elk jaar geserviced. Nefit Topline compact hrc 25/cw4. Expansievat even oud.