CV druk daalt rap (ook na bijvullen & ontluchten monteur)

SKB2023

  • #1
De problemen blijven zich opstapelen hier in het huishouden..

Helaas tijdens het paasweekend een melding dat de CV druk laag was. Direct bijgevuld, op dat moment had ik nog geen ontluchtingssleutel, helaas. Dat heb ik toen niet kunnen doen.
Na 24 uur was de druk weer gedaald van 1.8 naar 0.3 bar. De radiatoren staan open, thermostaat op 19 graden maar gezien de zachte temperatuur van afgelopen week is er niet gestookt. Uiteraard wel warm water gebruikt voor afwassen, douchen et cetera. Uiteindelijk gedurende de week meermaals bijgevuld totdat een monteur afgelopen vrijdag kon komen. Maar zelf niet kunnen ontluchten.

Monteur heeft weer de ketel gevult, de CV handmatig flink laten stoken en alle radiatoren opengedraaid. Gekeken naar mogelijke oude & nieuwe lekkagesporen. Deze waren/zijn er niet. Dit zou makkelijk zichtbaar moeten zijn omdat al onze leidingen achter voorzetwandjes / gipsplafonds lopen. Vervolgens alle radiatoren ontlucht, overal kwam wel een klein beetje lucht uit behalve bij een radiator daar kwam echt ontzettend veel lucht uit (zeker 20 seconden lang lucht uit laten lopen). Monteur heeft vervolgens ook ketel zelf nagekeken, alles was in orde. Expansievat was ook in orde volgens hem.

Vervolgens heeft monteur ruim 15 minuten gewacht en naar de keteldruk gekeken. Deze is niet gedaald in zijn bijzijn.

Conclusie monteur: heel veel lucht in leidingen wat het probleem kan verklaren. Zou opgelost moeten zijn. Als er lekkage was, zou hij het direct gezien hebben aan een verlaging in de keteldruk gedurende het 15 minuten wachten en/of vochtsporen.

Nu na 24 uur is de druk weer gezakt van 1.9 naar 0.7 bar. Hele dag niet thuis geweest, thermostaat uit en enkel gedouched in de ochtend. Maandag ben ik de monteur uiteraard direct maar omdat wij nu in het weekend zitten wil ik toch graag weten; wat zou het probleem kunnen zijn? Lekkages lijken uitgesloten, dan hadden wij al lang lekkagesporen moeten zien.

Sidenote: ketel is van 2012 en elk jaar geserviced. Nefit Topline compact hrc 25/cw4. Expansievat even oud.
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Jackd

    Vaste Beantwoorder
    • #2
    -stiekem toch een lek op een plek waar het water ergens naartoe kan waar het (nog) niet opvalt.
    -defect overstortventiel. Zit die op een afvoer? (deze eerst checken, ook het makkelijkste te verhelpen)
    -lek in de ketel waarbij het water in de condensafvoer terecht komt. Eventueel het condenswater in een emmer uit laten komen. Als je het gasverbruik bijhoudt, kunnen we de normaal verwachte hoeveelheid condenswater berekenen.
    -lek in de ketel waarbij het water via de rookgasafvoer verdwijnt, maar dat is niet mogelijk als de ketel niet of nauwelijks aangaat.
    Dat zijn volgens mij alle opties.
     

    SKB2023

    • #3
    Hoe is een defect overstortventiel zelf makkelijk te constateren, als leek zijnde?
    En condenswaterafvoer.
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #4
    vat van 12 jaar oud zou icm het overstortventiel mijn eerste verdachte zijn
     

    Jackd

    Vaste Beantwoorder
    • #5
    Zorg dat eventueel water dat uit het overstortventiel komt in een grote emmer terecht komt en niet in de afvoer. Zo kan je zien of daar het probleem zit.
    Met de condensafvoer hetzelfde. Wel in een andere emmer als het even kan.
     

    SKB2023

    • #6
    Jack, Marcn, bedankt voor jullie reacties. Gezien mijn gebrekkige kennis laat ik het toch even wachten op de monteur. Wil niet te veel gaan klooien en dingen mogelijk erger maken.

    Overigens zie ik wel een vochtig spoor bij rode cirkel. Was gister nat en ook nu de hele dag na meerdere keren checken. Hier wordt dus blijkbaar water in afgevoerd / gedumpt. Geen idee of het gerelateerd kan zijn aan dit probleem?

    Sinds mijn laatste post is de druk met 0,2 gezakt, minder snel maar nog steeds aanzienlijk.

    thumbnail_IMG_2309.jpg
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #7
    Dat omcircelde deel hoort te lekken als de ketel zijn tapwatervoorziening opwarmt.
    Daar komt drinkwater uit dus is niet de oorzaak.
     

    Henk253

    Specialisme badkamers en sanitair
    • #8
    Wat jij laat zien is de inlaatcombinatie
    In de groene dat is de overstort cv
    Naamloos.jpg
     

    SKB2023

    • #9
    Monteur 2 is vandaag gekomen en zegt dat het expansie vat wel degelijk stuk is..
    Deze wordt op korte termijn vervangen.
     
    • Like
    Waarderingen: Jackd

    SKB2023

    • #10
    Expansievat gisteren vervangen. Oude vat zat vol met water.

    24 uur verder met nieuwe en al weer 0,4 bar gedaald.

    Aanzienlijk langzamer gedaald, maar toch 0,4.. dus we gaan verder kijken.
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #11
    Even een tijdje afwachten en dan bekijken of het stabieler blijft.
     

    SKB2023

    • #12
    Hoi Ronny. Is het normaal dat de druk eerst daalt na installatie van een nieuw vat?
     

    Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #13
    Ja, er zal nog veel lucht in het systeem zitten.
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #14
    is het overstortventiel ook vervangen, grote kans dat deze is gaan lekken doordat het vat defect was
     

    SKB2023

    • #15
    Deze is niet vervangen nee. Ik ga de installateur bellen om vervolg te bespreken.
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #16
    Bekijk eerst of er iets van lekkage zichtbaar is aan het overstortventiel, vuil, nat, aanslag of oxydatie.
    Als je dat niet ziet dan is de kans niet bijzonder groot dat het lekt.
    Een overstortventiel zal in veel gevallen gewoon weer afdichten als er wat water uit gekomen is,
    en in een aantal gevallen blijft de lekkage door vervuiling of slijtage/uitdroging van het rubber.

    Ook hier weer, geen paniek gewoon even kijken.
     

    SKB2023

    • #17
    Ga ik op sturen als de monteur hier is, alles goed nakijken inderdaad.

    Er wordt nu vooral geimpliceerd dat er een lekkage ergens in het systeem zit terwijl bovenstaande dingen nog niet eens uitgesloten zijn. Vandaar ook mijn zorgen: nergens vochtsporen zichtbaar dus gaat het dan om een lekkage in het betonwerk? Dat zou worst case zijn.
     

    SKB2023

    • #18
    Dient er na het installeren van een nieuw vat overigens ontlucht te worden (elke radiator)? Is namelijk niet gedaan van de week.
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #19
    Dat hangt van de positie van het vat af tov de radiatoren, vaak is ketel en vat het hoogste punt en hoef je ook alleen de ketel en vat af te tappen, dan hoef je de radiatoren niet te ontluchten.
     

    SKB2023

    • #20
    Overdrukventiel is nagekeken: alles in orde.

    Alle muren/plafonds waar CV leidingwerk doorheen loopt nagegaan met een infrarood / warmte (?) camera om eventuele lekkages op te sporen: niets raars gevonden.
    Feit blijft wel dat een deel van het leidingwerk in onze betonvloeren ligt, dus lastig om daar iets te constateren. Dit zijn de leidingen die door en naar onze badkamer en keuken lopen. Rest achter gipswanden/plafonds maar dus ook niet gezien of vochtsporen gezien.

    Misschien relevante achtergrond informatie: alle CV leidingen overigens van koper (dus kan niet roesten) en geisoleerd met buisisolatie. Koperen leiding in beton zitten in PVC ook nog. Al het leidingwerk is 23 jaar oud.

    Alle radiator nogmaals nagelopen: geen lekkage zichtbaar, alles in orde.

    Uitgevoerde actie monteur: condensafvoer losgekoppeld en in emmer laten lopen om te kijken of er een lek in de ketel zit. CV stekker eruit. Hij zegt: komt er vocht uit, lek in de ketel? Uit persoonlijke ervaring nooit een kapotte Nefit Topline gezien.

    Ketel niet lek --> dan toch lek ergens in leidingwerk. Dan kan hij nog een goedje door het hele systeem laten pompen wat eventuele kleine scheurtjes/gaatjes kan dichten. Ik had er nog nooit van gehoord, is laatste redmiddel als je niet precies weet waar een eventueel lek zit. Omdat het troep schijnt te zijn.

    Probleem blijft dat ik zelf te weinig kennis heb om de geboden oplossingen / constateringen te bevestigen of weerleggen. Anderzijds ga je altijd uit van de kennis van zo'n persoon.
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu