CV aanvoertemp wordt niet gehaald

Gsm

  • #1
Even een controle vraag, we hebben een Vaillant EcoTec plus cv ketel i.c.m. vloerverwarming
Thermostaat is de Calormatic 350
Instellingen zijn overdag 20,5° en s´nachts 18,5°
Dag is van 9 - 18 uur
Aanvoertemperatuur staat ingesteld op 55° maar wordt niet gehaald want bij net geen 30° gaat die pendelen.
Kamer is rond 11 uur op temperatuur dus 2 uur na de instelling
Op zich lijkt het goed te gaan maar de vraag is waarom loopt de aanvoertemperatuur niet door naar de ingestelde 55° ?
Dan zou het toch eerder warm zijn in huis en zou de vloer toch ook warmer moeten zijn in de ochtend ?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Waarschijnlijk instellingen in je thermostaat. Weersafhankelijk misschien? Wat is je retour temperatuur?
 

Gsm

  • #3
Waar en wat moet ik in de thermostaat dan aanpassen ?
Ik heb geen weersafhankelijke regeling.
Retour temp heb ik niet gemeten, kan dat ook zien in de thermostaat of op de ketel ?
 

Rooster

Specialist Geluid
  • #4
Heb je nog radiatoren die te ver openstaan?
Deze kunnen voor een kortsluiting zorgen waardoor de ketel te snel gaat pendelen. Deze radiatoren moeten dan ingeregeld worden (geknepen).
 

Gsm

  • #5
Nee alleen vloerverwarming
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
En als je de thermostaat tijdelijk op 30 grade zet, loopt de aanvoertemp dan wel op?
 

Gsm

  • #7
Zojuist even op 30° gezet en de temp loopt op naar 36° en dan gaat die pendelen en loopt de aanvoer temp terug naar 31°
Om te zien hoe die brandde heb ik de mantel er af gehaald en na ±10 seconden ging die weer hoog branden en liep de temp op naar 53°
Lucht toevoer kanaal nagekeken en die is schoon.
Kap er weer op en hij bleef op 53° staan
Net de thermostaat weer op 18,5 gezet en de ketel ging uit en de temp liep terug naar 28°
Thermostaat weer op 30° gezet en de temp liep op naar 35°, kap er weer af gehaald en na ±2 minuten kwam die weer vol in en liep het weer op naar 53°
Hopelijk is dit een indicatie waar ik het moet zoeken.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Wat heeft die kap er mee te maken? Met de kap er op wil hij niet goed branden? Als dat zo is wordt het tijd om een monteur te bellen.

Op wat voor temperatuur staat de thermostaat op je verdelers? En wat voor stand de pomp? Wat zijn de temperaturen in en uit de vloer?
 

Gsm

  • #9
Ik wilde zeker weten of de luchtinlaat niet verstopt zat

Inderdaad met de kap er op wil die niet hoog branden.
Waar moet ik dan aan denken ?

Ik heb de stekker er uit gehaald en toen weer gaan testen.

1e test :
Zonder kap gaat die even hoog branden om dan gedurende 4-5 minuten laag te branden en dan gaat en blijft die hoog branden.

2e test
Met kap er af het zelfde.
Tijdens het branden de kap er op gedaan en hij blijft lekker door branden.

3e test :
Met kap er op doet die nu precies het zelfde, even hoog dan 4-5 minuten laag en daarna hoog en houd die de aanvoertemp op 55°

Snap het even niet, komt het omdat ik de stekker er even uit heb gehad of omdat de thermostaat op 30° is gezet ?

By the way ik heb alleen vloerverwarming met een verdeelblok zonder pomp dus geen vloerverwarmingsunit.
Daarom staat de ketel ingesteld op een aanvoertemp van 55°
Temp in en uit de vloer heb ik niet gemeten
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Dan is het nogal logisch dat hij laag blijft branden.

Je retour is laag een ketel moduleert daarop. Dus zolang de retour koud blijft hoeft de ketel niet warmer.

Volgend mij is 55 graden voeding ook veel te hoog 40 a 45 is hoog zat normaal.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #11
Dit lijkt mij normaal regelgedrag. Eerst een paarminuten op laaglast is normaal bij vaillant. Eventueel kun je nog de instelling in je thermostaat voor snelheid van de regeling aanpassen.(zie installatiehandleiding thermostaat)

45 graden zou ik instellen als maximale temp. Eventueel pompsnelheid handmatig verhogen. (instelling ketel)
 

Gsm

  • #12
Ok ik was benieuwd of het goed was dat de aanvoertemp niet richting de ingestelde temp kwam.
Net gekeken en aanvoertemp is weer 35 en retour is koud en de vloer voelt niet warm aan terwijl het nog niet 20,5° is, het is nu 20°
Later op de dag wordt de vloer warmer :)
Maar zoals jullie bevestigen is dit normaal dus is het goed zo.
Toch nog even een test gedaan, zojuist de thermostaat op 30° gezet en nu brand die wel hoog en is de aanvoertemp 53°
Eind goed al goed.
Bedankt voor het meedenken en een heel goed en warm 2020 toegewenst :D
 

Gsm

  • #13
Probleem bestaat nog steeds, vloer wordt niet warm en het blijft kil in huis, dat was voorheen nooit dus toch nog verder aan het zoeken en ik heb de Calormatic er af gehaald en een Chronotherm 4 aangesloten.
De Chronotherm zit in plaats van de brug op de 24V=RT aangesloten en het werkt perfekt.
Aanvoer temperatuur is nu 45° en de vloer wordt warm en de hele dag behagelijke temperatuur in huis.
De Calormatic zat aangesloten op de BUS aansluiting en toen zat er een brug op de 24V=VT
Is de Calormatic kapot of ???
Kan iemand mij iets vertellen
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #14
de calormatic is een modulerende thermostaat die een bepaalde aanvoertemperatuur vraagt, met een aan uit thermostaat krijgt de ketel alleen signaal on warmte te leveren de max ingestelde cv temperatuur is dan leidend ipv de gevraagde cv watertemperatuur van de thermostaat
 

Gsm

  • #15
Staat er ergens in de Calormatic de gevraagde temperatuur ingesteld en kan je dat dan hoger instellen want ik krijg de vloer en dus de kamer niet comfortabel warm.
 