Controle meterkastje in schuur

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo allemaal,

In mijn schuur is een 5-aderige buitenkabel aanwezig, die vanaf de meterkast van de woning loopt. De 5 aders zijn: 3x fase, 1xnul en 1xaarde.
Nu wil ik in de schuur zowel een mogelijkheid hebben om (ooit eens) een aparaat in meerfasen te kunnen aansluiten, als (uiteraard) gewone wandcontactdozen en lampen.
Ik heb dit als volgt bedraad het meterkastje in de schuur:
- 4 van de 5 aders komen binnen in een 3 fasen automaat. Uitgangen van deze automaat zijn (nog niet) aangesloten.
- Elke fase is tevens doorgelust naar de ingang van 3 verschillende 'gewone' 20A automaten.
- De nul is doorgelust van de ingang van de 3-fasen automaat naar alle 3 de gewone 20A automaten.

Mijn vragen:
Mag dit zo? Vooral: mag ik de nul gewoon doorlussen?
Is de juiste aansluiting voor mijn wensen, of kan/moet het anders?

bedankt!

David.
 
Headhunter, ik begrijp dat je het thuisland wilde weten omdat de regelgeving anders is in België dan in Nederland, maar heb ik het technisch zo wel ok voor elkaar?
Vergat te vertellen dat in de meterkast in huis zelf uiteraard eea vertrekt van een aardlekschakelaar van 30mA.

bedankt voor je/jullie reactie!
 
En ik het tuinhuis zelf moeten alle wcd's en schakelaar met de grijze buitenkabels worden aangesloten? Geen gewone 'lampendraden' gebruiken zoals in huis?
 
Als je tuinhuis voldoende bescherming biedt tegen regenwater, dan kun je daarbinnen ook gewoon met installatiedraad in buizen werken. Installatie met kabel is echter wel makkelijker. Als je opbouwstopcontacten en schakelaars gebruikt, dan zou ik er zeker voor gaan.
 