Die zwarte dus.
Dat ziet er wel vreemd uit zo, het is geen inlaatcombinatie. Niet zo gek dat de monteur niets anders had op dat moment, het lijkt er op dat het niet gemonteerd zit zoals het hoort. Een overstort hoort niet op het aftappunt van een boiler te zitten.
Maar goed dit had de monteur ter plaatsen beter kunnen beoordelen.
De waterdruk is veelal hoger dan 3 bar en deze overstort zal dan gaan doorlaten.
Als er geen inlaatcombinatie zit laat deze dan plaatsen door de monteur dan is het probleem definitief verholpen.
Ps. Bedankt voor de aanvulling screech, eerlijkshalve ben ik puur van het plaatje uit gegaan en zag enkel een overstort en geen inlaatcombinatie.
Mijn vorige bericht is hierbij niet meer van toepassing.