Condensafvoer airco

Rrommel

  • #1
Hallo,

Ik ben bezig met op diverse kamers een airco te plaatsen; per buitenunit 2 airco's binnen.
Die binnenunits maken/genereren condens, ik heb eindelijk een oplossing voor de afvoer ervan.
Maar nu de vraag: hoe dik moet die afvoer zijn? Elk binnenunit is 2,5kW ...
Dan, stel: 3 cm afvoer - wat s de mooiste manier die door de muur te krijgen?
Vanaf de 2e etage (zolder-2 kamers) laat een een afvoerpijp binnedoor naar de eerste etage lopen waar ik een uitbouw heb, ik wilde geen pijpen/afvoer buiten langs de muur. Dus nu komt de afvoer net boven het dak van de uitbowu de muur uit - wat is daar een mooie/goede oplossing voor?

Dank!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Condenspompje en dan een 10mm slang eraan, gewoon met de koelleiding mee naar buiten.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Pompje is het makkelijkste ja. Die slang kun je gewoon met de koelleidingen mee naar buiten laten lopen.

Mocht je toch een afvoer willen dan hoeft die ook niet groot te zijn. 3 cm is al meer dan voldoende.

Je kunt toch gewoon door de muur boren en de buis doorvoeren?
 

Rrommel

  • #4
Een condenspomp schijnt (..;.) elke 10 minuten te gaan pompen. Dus ik heb me even 'kwaad' gemaakt en kan nu een aafvoer binnendoor in een 'loze' ruimte vanaf de 2e naar de 1e laten komen. Het is nu slechts die afvoer aanleggen dus condens pomp niet meer nodig.

Natuurlijk kan ik 3cm pijp naar buiten laten komen. Ik vroeg me aleen af of daar muurdoorvoeren voor zijn, zodat het niet gaat lekken - van buten (regen) naar binnen.
 

Teun65

  • #5
Beetje afschot geven je afvoerslang.. gaatje van binnen naar buiten van boven naar beneden, toch?

En anders 19mm installatie buis...
 

Fmrama

  • #6
3 cm afvoer is wel erg veel. Google er maar eens op. Mijn binnenunits hebben een afvoer van 16 mm. En eentje met een pompje 10 mm verloop naar 16 mm
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Bij mij thuis ook een binnenunit waarvan het pompje defect ging (en het was de enige van de 4 binnenunits met pompje) voorzien van een afvoer middels 19mm grijze elektrabuis wel verlijmd natuurlijk. Ik kon door de muur heen naar een zoldertje op een aangebouwd deel van het huis komen waar toevallig een afvoer beschikbaar was van een vroegere CV.

Die afvoer van elektrabuis functioneert al jaren prima en die unit produceert aardig wat condens.
 

Teun65

  • #8
Nou je geeft het antwoord al, jou 16mm slangetje past dus prima in
onze 19 mm installatie buis.
 

Rrommel

  • #9
mooie goede info, dank allen!
 