Probeer de opstaande rand van de goot plat te slaan.
Stop onder de isolatieplaat een strook zink 10 cm breed. over de gehele lengte
Door die strook lopt het water in de goot en niet achter de goot.
Met een laag sneeuw heb je ook al gauw een probleem met water op die plaats.

77590_88167_P1010793_1_1.jpg



En aan de binnen kant kun je voorkomen dat water en condens naar binnen komt op de volgende mannier.
De blauwe lijn met EPDM alleen op het stuk waar jouw stuk goot uit steekt.


77590_goot_leeuwa_nieuwJPG_1.jpg
 
88167_P1010780_1.jpg



Nog even een overzicht van de gehele goot.Nog even over de aansluiting van de goot op het isolatiemateriaal aan mijn kant:Ik heb dus een kier de buurman niet of minder.

Los van het verhaal dat vocht van het schuine dak af,onder de goot zou kunnen lopen,is het nu wel of niet beter om die kier te hebben ? Als de kier namelijk bij de buren ook groter zou zijn,dan zou het beter onder de goot kunnen doorluchten.
 
Zoals ik nu zie zou je het meeste last hebben met stuif sneeuw.

De achter opstanden komen onder het dak beschot vandaan en dat is eigenlijk ook verkeerd.

ook is aan jou kant het dak hout af gezaagd anders paste de goot niet
 
Hoe kouder het zink kan worden hoe minder kans op condens. Voor dat je allerlij dingen gaat doen zoals plat slaan zink, die haakse zetting zit er niet voor niets in, zoek de tekening van de nieuwbouw op. Dat probleem zou, volgens jouw dit jaar zijn ontstaan, maar moet toch zeker 5 jaar oud zijn. Toch.
 
Ik ben pas 1,5 jaar eigenaar van de woning en had vorig jaar(winter) het vocht ook al opgemerkt.Dit probleem is zeker onstaan na vervanging van de goot in 2004.
Alleen sliep de vorige eigenaar beneden en kwam praktisch nooit boven en dus ook niet stoken.Nu er weer geleefd word en met de wat koudere winters de afgelopen jaren,komt het probleem boven drijven.
 
Dat kan best een deel van de oorzaak zijn. Zoals gezegd condens kan heel lastig te vangen zijn. Scroll deze rubriek maar eens door. Je zou ook eens wat vocht en temperatuur kunnen meten.
Denk ook aan de spiegel in de badkamer/douche, type ik maar weer, boven schoon en onder beslagen.
Maar het belangrijste, dat vind ik toch, tekening van de nieuwbouw.
 
Er bestaat een kilgoot op rol van aluminium met daar achter een bitumineuze mat, ideaal er treedt geen condensvorming op. Het is wel een rol van max 10 meter
 
Dit is toch een tussengoot. Kilgoot loopt toch van de nok naar de goot.
Condens treed altijd op. :wink:
 
Http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/kilgoot.htm

En bij de kilgoot op rol treedt geen condensvorming op...daar is hij namelijk speciaal voor ontwikkeld.
 
Ik heb even geklikt op de site maar ik kan niet zo gauw vinden waar ik een uitleg betreffende het condens kan vinden.
Waar of heb jij misschien de theorie waarom er geen condens zou ontstaan op dat type kilgoot.
We zijn nooit te oud om te leren. Toch.
 
Sinds wanneer heb je kil goten op een rol

je hebt wel rollen zink waar je kil goten van kan maken
 
Ik weet niet of dit als reclame te betitelen is maar deze goot kan in vorm worden geklopt en bij deze fabrikant heb ik een sample besteld. Het alu laagje is dun met een isolatielaag er achter van een materiaal met een hoge warmteweerstand waardoor condensvorming niet optreedt.
 
29035_Kilgoot_1.jpg

Die link doet het wel. :wink:
Klik op Duurzaamheid en Innovatie. Heb je het over Ubiflex of over Folie helemaal onderaan.
Nog wat gevonden maar geen info dat er absoluut geen condens kan ontstaan.
 
Die jij bedoeld zit boven de kilkeper van het dak.
de goot waar dit probleem zich voordoet is een zakgoot/krimp.
Voor een zakgoot zijn nog geen oplosingen voor gevonden om het in kunststof of een ander vervangend materiaal.
Het probleem zit hem er in dat dakvlakken verschillende schuintes hebben en de bodem van de zakgoot is bijna nooit maatvast.
Voor kilgoten zijn al jaren vervangende materialen op de markt.
Het probleem met deze goot is duidelijk dat warmte van binnen naar het zink kan komen.
Dit moet je oplossen met HR isolatie binnen.
Of nog het beste onder het zink met ventilatie tussen isolatie en zink
 