Condens in afvoerkanaal

Bosd

  • #1
Ik heb dit jaar een woning gekocht met een Intergas HRE22 ketel uit 2008. De condensvorming in het afvoerkanaal is zo groot dat lekkage optreedt ter hoogte van de aansluiting van de ketel op het afvoerkanaal.
Het is een benedenwoning in een appartementencomplex uit 1923, het afvoerkanaal gaat recht omhoog en is wel 12m lang. Hoe kan ik dit probleem definitief oplossen? Ik heb al geprobeerd om de aansluiting waterdicht te maken, dit is niet gelukt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Er zitten rubberen ringen in de dikwandige pijp.
Vermoedelijk is er 1 of meerderen defect.
 

Kacheltje

  • #3
Dag Bosd,
De vraag eerst is hoe het afvoerkanaal in elkaar steekt.
Gaat er 1 kanaal of 2 kanalen vanaf je ketel weg. Gaat dit over op een gezamenlijk kanaal (concentrisch) met een broekstuk of blijven dit 2 kanalen.

Je hebt namelijk een luchtaanvoer en een rookgasafvoeraansluiting op de ketel.
 

Bosd

  • #4
Dank voor je reactie, O'lix.
Die ringen zijn niet te zien, zitten die om de zoveel meter om de pijpdelen aan elkaar vast te maken? Moet voor reparatie de hele pijp naar boven getakeld worden?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Als het goed is zie je bij iedere pijp een verdikkingsrand zitten, daar zit de desbetreffende rubberen ring in.
En ja je kunt ze uit elkaar halen, maar je hoeft normaal niks te takelen.
 

Bosd

  • #6
Kacheltje:
De luchtaanvoer komt met een aparte buis uit de tuin.
Het afvoerkanaal is 1 kanaal en dat blijft zo tot aan de schoorsteen,
iedere woning in het complex heeft z'n eigen kanaal.
 

Kacheltje

  • #7
De lekkage zit tussen de aansluiting tussen ketel en de eerste deel van de rookgasafvoer?

Er hoort een ring te zitten op de stomp van het afvoerstuk van de ketel. Zit deze er niet dan is de rookgasafvoer niet luchtdicht en ook niet veilig.
 

Bosd

  • #8
Ik zal er maar weer eens een installateur bijhalen, dank voor je reactie Kacheltje.
 

Xr8

  • #9
Staande pijp zit als mof/spie stromend inelkaar. Dit kan in principe nooit lekken. Er van uitgaande dat er een afvoersysteem is toegepast wat geschikt is voor een HR ketel!!

Ander zal het toch een genoemde ring moeten zijn, of een verbinding welke niet goed recht inelkaar zit.

Succes.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #10
Maak er eens een foto van.
ik denk niet dat er pijp gebruikt is, als de hoogte 12 meter is.
dan zal deze gevoerd zijn met rvs/kunststof slang.
deze kan bij het voeren beschadigd zijn, of lekken als het rvs is, bij de overgang naar pijp.
ook kan het gewoon lekkage zijn bovendaks, als er geen juiste afdekking op de bestaande schoorsteen is gemaakt
maar een foto doet wonderen.

groeten b.
 

Bosd

  • #11
Zaak nog eens goed bekeken, met bouwlamp het kanaal in geschenen.
Er is een 80mm flexibele slang aangesloten op de afvoer van de ketel. Het lijkt er op dat vocht langs de BUITENKANT van de slang naar beneden komt!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Dan lekt het boven op het dak.
 

Bosd

  • #13
Hmm, dan het dak maar op, is helaas schuin.
Allen dank voor de bijdragen aan de oplossing van dit probleem.
Als het echt verholpen is zal ik het laten weten.
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #14
Bij een lang kanaal waar een rvs voering in zit kan inderdaad condens aan de buitenkant van de rvs slang ontstaan. dan kun je 3 dingen doen ;om de rvs slang ventileren;zorgen dat je beneden het water opvangt , of de rvs slang gaan isoleren met korrels.als je ook lekkage hebt als het buiten droog is komt het waarschijnlijk niet bij de schoorsteen weg[ al kan die ook nog invloed hebben]
 

Xr8

  • #15
Schoorsteen wellicht niet goed dicht gemaakt aan de bovenzijde. Er zijn korte rookgaspijpen en verkrijgen. Afhankelijk van de schoorsteen zetten wij deze er wel eens op met een plakplaat. Deze zetten we dan met dakkit en schroeven boven in de schoorsteen vast.

Succes.
 

Bosd

  • #16
De oorzaak van het probleem is duidelijk geworden, eindelijk!
Een installateur is met veel moeite het dak op geklommen en zag dat de metalen schoorsteenpijp scheef stond. Rechtgezet en goed afgedicht, probleem verholpen. Was me wel de 300 euro waard die deze klus me kostte :(
Nog een raadsel is voor mij waarom er met dit kurkdroge weer toch vocht naar beneden heeft kunnen lekken. Maar ja, dat soort mysteries houdt het leven van een jonge huiseigenaar spannend.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #17
Mooi dat het probleem nu opgelost is.
Dan kan op dit topic nu een slotje. :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu