Hoi

mijn vailiant vcw 180e-280e stookt door terwijl de kamer al op temperatuur is, ik heb al iets opgevangen van driewegklep maar hoe controleer ik dat en wat kan ik er aan doen?
zijn er ook explosie tekeningen of dergelijke aan te komen van de ketel om iets meer van de werking te begrijpen?

bvd. jos
 
Heeft iemand advies voordat de temperatuur te hoog oploopt ?
 
Hoi

als ik de kabel van de kamerthermostaat los gooi zou de kachel niet meer mogen stoken, toch?
het is bij mij niet zo dat hij constant brand maar overduidelijk te snel achter elkaar aanspringt en soms ook direct weer uit.
 
Op de kamerthermostaat ataat vrt-e

welke is de voorkeurklep? is dat die inde midden waar ook die schakellaar met dat veertje zit?

is er ergens iets te vinden over de werking van de combi met welke klep wat dat etc?

prettige jaarwisseling gr. jos
 
Voorkeurklep zit rechtsachter onderin, er zitten 2 microschakelaars op.
Wordt je verwarming warm als je warm water tapt?
Zit er een comfort schakelaar op?. Als die aan staat wil de ketel je warm water boilertje warm houden, als nu de voorkeurklep op de verwarmingstand blijft hangen stuurt deze klep het cv. water bedoelt om je boilertje warm te maken je radiatoren in, met als gevolg dat je boiler "vragend ''blijft staan, terwijl de warmte je radiatoren in gaat.
 