Chronoterm Modulation adaptief

Wildefa

  • #1
Nu het stookseizoen al meerdere weken op weg is, verwacht ik van de Chronoterm Modulation dat deze inmiddels wel de aanwarmcurve heeft aangeleerd. Maar helaas lijkt dit niet het geval; de ingestelde temperatuur wordt nog steeds niet op de ingestelde tijd bereikt.

Alle instellingen van zowel het gebruikers - alsook het installateursmenu staan op de standaardwaarde.
Belangrijke in deze zijn:
- aanwarmgedrag: 1 (adaptief, zelflerend)
- weersafhankelijk regelen: 0 (ruimtetemperatuur regeling)
- actuele aanwarmsteilheid voor periode opstaan: 3.0 K/Hr
- actuele aanwarmsteilheid voor periode thuiskomen: 3.0 K/Hr

Periode opstaan staat ingesteld op 19,5 C om 7:00 uur. Om 7:30 uur is het (pas) 18,8 C in huis.
Pas ruim een uur later wordt de 19,5 C gehaald. En dit is de laatste week continue het geval.
Wat mij opvalt is dat de actuele aanwarmsteilheden nog steeds op 3.0 K/Hr staan. Ik verwacht eigenlijk dat deze door de Chronoterm Modulation worden aangepast als onderdeel van het zelfleren. Ik verwacht dat de waarde van die aanwarmsteilheden lager zijn/worden, omdat het aanwarmen kennelijk langzamer gaat dan 3,0 graden per uur.

Het lijkt erop dat het zelfleren niet werkt, terwijl die instelling wel goed staat (installateursmenu, instelcode 1, waarde 1).

Klopt het dat de instellingen van de aanwarmsteilheden niet automatisch veranderen? Of zou juist hetgeen ik verwacht (automatisch aanpassing) het geval moeten zijn?

Is er iets mis met deze thermostaat?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Gaat dit om een net aangeschaft thermostaat en/of installatie, of een die al langere tijd goed gefunctioneerd heeft en nu ineens niet meer goed werkt?
 

Wildefa

  • #3
De thermostaat is nieuw aangeschaft in juli 2006.
En "het probleem" is al het gehele stookseizoen merkbaar.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Is er al eens geïnformeerd bij de installateur?
Dat is toch de meest aangewezen persoon voor een (eventueel) garantieprobleem...

Het zal erg moeilijk zijn op afstand te bepalen of dit probleem veroorzaakt wordt door de thermostaat, of juist door de omstandigheden, zoals bijv. capaciteit van de ketel, soort verwarming, isolatie van het huis enzovoort.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
Na een week heeft de thermostaat als goed is het zelflerende (adaptieve) aanwarmingsvermogen ingesteld.

Het is mogelijk wat Kees al zegt, dat uw toestel niet goed afgesteld/aangesloten is.

Wat voor toestel heeft u en hoe of waar is de thermostaat aangesloten?

Ik begrijp uit uw verhaal dat er op uw toestel geen buitenvoeler aangesloten zit.
 

Wildefa

  • #6
Inmiddels heb ik heel veel info gevonden over "modulerend stoken".

Ik was natuurlijk tot op heden het aan/uit verhaal gewend met een thermostaat die de lengte van aan/uit periodes zodanig regelde dat het behaaglijk werd. Hierbij voel je als de CV aan is de warmtestraling van de radiatoren.

Nu met een modulerende CV en dito thermostaat voel je die warmtestraling een stuk minder en bovendien gaat het systeem al in halve graad voor de eindwaarde terugregelen. Dus net na het aanwarmen is het een halve graad kouder en bovendien voel je geen warmtestraling. Al met al een koud gevoel.

Oplossing: de aanwarmcurve van de CV opgeschroefd. Dus in het begin van het aanwarmen gaat de CV sneller naar 80% en de thermostaat een halve graad hoger ingesteld.

Dit geeft een beter warmtegevoel.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.