Chronoterm IV hoe werkt dit?

Fwalraven

  • #1
Hallo allemaal,

Ik heb een Chronoterm IV welke staat insteld op 6 schakeling per uur.

Houd dit in dat hij 6 x per uur kijkt of de temperatuur in de kamer nog op de ingestelde waarde is.

Zo ja er gebeurt niets.

Zo nee, uiteraard bij een te te lage temperatuur, hij geeft een seintje aan de ketel om te gaan verwarmen.

Bij het gaan verwarmen blijft hij dan aansturen totdat de temperatuur bereikt is of slaat hij tussentijds af om te voorkomen dat de temperatuur doorschiet?

Bij tussentijds afslaan, is het dan weer 10 minuten wachten voordat hij kijkt of de kamer temperatuur goed is?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Hij slaat eerder af, en wel zo dat de temperatuur van de kamer op het instelde moment, de ingestelde temperatuur is.

Dus jij steld om 7.00 20 graden in, dan is het dan 20 graden.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
De thermostaat neem de afkoeling in het geheugen en zorgt dat u cv op temperatuur blijft.

Maximaal 6 x p/uur slaat dieaan indien nodig.
 

Fwalraven

  • #4
De thermostaat neem de afkoeling in het geheugen en zorgt dat u cv op temperatuur blijft.
Oke.

Een voorbeeld: ik zet de thermostaat van 20 graden naar 23 graden.

De thermostaat zal een seintje geven aan de cv om te gaan branden.
Tussendoor zal de thermostaat geen warmte vragen aan de cv. Duurt het dan weer tien minuten voordat de thermostaat weer de cv activeer omdat de ingestelde temperatuur van 23 graden nog niet is bereikt?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Ehm zoals je het nu stelt in principe wel. Maar de thermotaat is zelflerend, wat dus wil zeggen dat hij gaat uitvogelen hoe lang hij moet branden voordat het 23 graden zal worden, en de temperatuur niet zal doorschieten.
 

Kloek77

  • #6
Fwalraven schreef:
[Duurt het dan weer tien minuten voordat de thermostaat weer de cv activeer omdat de ingestelde temperatuur van 23 graden nog niet is bereikt?
Nee.

Maar als u er net een opgehangen heeft en vind dat ie nogal raar doet;
dat hoort zo.
Na een dag of wat werkt het pas zoals het moet.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
De thermostaat meet de temperatuur 6x per uur...
Hij kan best vaker dan dat schakelen als hij denk dat dat nodig is..
Als je dat ding beter wilt begrijpen, dan raad ik je eens eens :'zelflerende PID regelaar' in een zoekmachine in te voeren, want dat is wat het in feite is: Een gebruiksvriendelijke zelflerende PID regelaar.(met klokprogramma)
 

Fwalraven

  • #8
'zelflerende PID regelaar'
Hij staat niet op zelflerend ingesteld!!

's Morgens om 08.00 uur begint zijn dag programma(20 graden) tot 's avons 23.00 uur(15 graden).
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #9
Een chronotherm 4 is altijd zelflerend. Dit kan niet worden uitgezet.
 

Chathanky

  • #10
En zonder buitenvoeler blijft hij maar leren. :mrgreen:
 

Chathanky

  • #11
Voor stadsverwarming kun je de schakelmomenten verhogen naar 12 x per uur.

De thermostaat houdt de ruimtetemperatuur in de gaten zodra de ketel aan gaat. Aan de hand van de aanwarmsnelheid kan hij berekenen hoe lang hij er over doet om de ruimtetemperatuur te halen.

Stijgt de temperatuur bv 2 graden per uur, de ruimte is 20 graden en je hebt de thermostaat op 21 graden ingesteld dan zal de thermostaat elke 5 minuten de ketel aan zetten en 5 minuten uit. Na 1 uur is de ruimtetemperatuur bereikt. Dan gaat hij kijken hoe snel je ruimte afkoelt.
Is dat 0,5 graad per uur dan slaat de ketel 2,5 minuut aan en 7,5 minuten uit. (de temperatuursdaling komt daar ook nog boven op maar heb ik zelf hier niet mee gerekend)
Op deze manier wordt je ruimtetemperatuur onderhouden.
Mocht de temperatuur sneller dalen past hij zijn berekening aan met een reactietijd van 10 minuten. (dit kan tijdens het rekenproces elke 10 minuten bijgesteld worden) Halverwegen de berekening kan het dus aangepast worden, net als de Tom Tom als je de afslag mist berekend hij de nieuwe "route". :mrgreen:

Je ziet ook dat het niet helemaal de ideale thermostaat is als je een modulerende ketel hebt. Het kan wel maar je maakt het de ketel en de thermostaat wel lastig zo.
Voor een oude aan/uitketel met een vast vermogen is het een goede keuze.
 

Fwalraven

  • #12
Dus jij steld om 7.00 20 graden in, dan is het dan 20 graden.
Dit bedoel ik dus niet en doet mijn thermostaat niet.(kan hij wel)
Deze begint dan pas om 07.oo uur met verwarmen.
 

Henkjan

  • #13
Het zelflerend gedrag is WEL uit te schakelen, en het lijkt er op dat dit het geval is. Ik weet niet hoe dit weer is in te schakelen, het staat niet in de normale gebruikershandleiding, maar een installateur kan dit wel. Ook kun je bij Honeywell informeren.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #14
Ja, ik las het ook idd, met iets wat er op aan te sluiten is.
Dan zul je toch bij honeywell moeten zijn, want op deze manier is deze thermostaat zijn geld niet waard:O
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #15
Wat is nu eigenlijk het probleem?
 

Fwalraven

  • #16
Kan ik deze zelflerende regeling ook uitzetten?
Ja, dat kan altijd. U gaat als volgt te werk:
- druk 1 x op START PROGRAMMA
- druk vervolgens op de 3 knoppen naast de display (Warmer, Kouder en Temperatuurinstelling), en hou deze samen enkele seconden ingedrukt. U ziet nu twee getallen in beeld, waarvan het linker getal altijd 1 is.
- Druk eenmaal op Warmer, en dan 2 x op VOORUIT. U ziet nu 2 en 3 in beeld.
- Druk op START PROGRAMMA. Het zelflerende aanwarmvermogen is nu UIT. NB: als bevestiging van deze aanpassing ziet u vanaf nu een klein vierkantje op de display.

Het is echter ook mogelijk om het zelflerende vermogen niet helemaal uit te zetten, maar een tussenweg te kiezen. Hierbij wordt de aanwarm snelheid vast gezet op 3 graden per uur. De thermostaat is echter nog steeds gereed met de aanwarming op het gewenste tijdstip. U gaat hiervoor als volgt te werk:

- druk 1 x op START PROGRAMMA
- druk vervolgens op de 3 knoppen naast de display (Warmer, Kouder en Temperatuurinstelling), en hou deze samen enkele seconden ingedrukt. U ziet nu twee getallen in beeld, waarvan het linker getal altijd 1 is.
- Druk eenmaal op Warmer, en dan eenmaal op VOORUIT. U ziet nu 2 en 2 op beeld.
- Druk op START PROGRAMMA. Het zelflerende aanwarmvermogen is nu beperkt. NB: als bevestiging van deze aanpassing ziet u vanaf nu een klein driehoekje op de display.
Zelflerende regeling kun je dus gewoon uitschakelen en dat is bij mij gebeurt.

Als dan het onderstaande van toepassing is, voorwat betreft het aantal schakelingen, is het voor mij duidelijk.
Stijgt de temperatuur bv 2 graden per uur, de ruimte is 20 graden en je hebt de thermostaat op 21 graden ingesteld dan zal de thermostaat elke 5 minuten de ketel aan zetten en 5 minuten uit. Na 1 uur is de ruimtetemperatuur bereikt. Dan gaat hij kijken hoe snel je ruimte afkoelt.
Is dat 0,5 graad per uur dan slaat de ketel 2,5 minuut aan en 7,5 minuten uit. (de temperatuursdaling komt daar ook nog boven op maar heb ik zelf hier niet mee gerekend)
Op deze manier wordt je ruimtetemperatuur onderhouden.
Mocht de temperatuur sneller dalen past hij zijn berekening aan met een reactietijd van 10 minuten. (dit kan tijdens het rekenproces elke 10 minuten bijgesteld worden) Halverwegen de berekening kan het dus aangepast worden, net als de Tom Tom als je de afslag mist berekend hij de nieuwe "route".
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu