Ik heb een Honeywell chronoterm IV welke een Agpo ferroli xignal nev 1324T (11 jaar oud) aanstuurt. Sinds de koude tijd van enkele weken valt me op dat het steeds te laat warm is in huis.

voorbeeld: thuiskomen staat ingesteld op 17:30 met als temperatuur 19,5. Pas om 18:30 wordt deze temperatuur bereikt. Eerst dacht ik dat het wel goed zou komen vanwege het zelflerende gedrag van deze thermostaat maar blijkbaar is deze hardlerend want elke dag is het ca. 1 uur te laat op temperatuur.

Nog wat info: in de ruimte waar de thermostaat hangt staan de radiatoren vol open. Watertemperatuur is mij onbekend omdat de ketel geen meter heeft, radiatoren voelen goed heet aan.

Iemand een idee?
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #2
Uw ketel heeft wel een temperatuurmeter, tenzij die door iemand verwijdert is...;)
Zijn de radiatoren groot genoeg voor Uw huis?
Komt de ketel wel op de maximaale temperatuur?
Hoe staat de ketelthermostaat?

Het kan wel eens voorkomen dat de sensor van het cv-water defect is, maar dan zullen de radiatoren ook niet echt heet worden.

suc6
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
Het aanwarmgedrag is begrensd op een maximale temperatuur verhoging per uur.

Wat is het verschil wat aangewarmd moet worden, is dat veel meer dan 3 graden verschil :?:

Hoe lang duurt het opwarmen als u dat met de hand inschakeld met het zelfde verschil in temperatuur wat is ontstaan als bij gebruik van de klok.
Duurt het opwarmen dan lager dan een uur :?:

Zet om te beginnen de ketel thermostaat zo hoog mogelijk omdat er toch wel het maximale van de verwarming wordt gevraagd in deze periode van vorst.

Vr Gr.
 

Fwalraven

  • #4
Is er een klein vierkantje zichtbaar op het display?
 

Uibeltje

  • #5
Wat betreft de vragen van Gorp:

ongetwijfeld heeft de ketel een meter, echter niet een door de gebruiker gemakkelijk af te lezen

het betreft een goed geïsoleerde 2/1 kap woning uit 1998 met alle radiatoren origineel, mag ik er dan vanuit gaan dat de installatie voldoende is voor het huis? Zelfs met deze vrieskou?

ketelthermostaat stond op ca. 75. Deze verhoogd naar max. Wellicht dat dit al helpt. Gemeten heb ik nog niet maar de radiatoren worden goed heet.

Cvolieboy:
overdag staat de instelling op 17 graden, er is dus een verhoging nodig van 2,5 graad


hoe lang het opwarmen met de hand duurt weet ik niet, nooit geprobeerd.

Fwalraven:
nee, deze instelling had ik al gecontroleerd. Zelflerend staat aan.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Probeer dat eens met de hand dan heeft u een idee hoe lang de ketel daar over doet zonder gebruik van aanwarm gedrag, dat geeft dan wel een berg informatie.

Vr Gr
 

Uibeltje

  • #7
Ik ga het proberen. Morgen kijk ik eerst of de verhoging van de keteltemperatuur heeft geholpen. Ik laat het nog weten. Bedankt zover!
 

Uibeltje

  • #8
Update:

de verhoging van de watertemperatuur heeft ervoor gezorgd dat de gewenste kamertemperatuur een klein half uur te laat gehaald wordt. Ik kijk het nog een dagje aan, het heeft in ieder geval iets geholpen. :)
 