De radiatoren moeten ongeveer een verschil hebben van 20 graden tussen boven en onder. (als we het hebben over cv temperaturen van minstens 70 graden, bij 40 graden aanvoer is het verschil tussen aanvoer en retour kleiner)
Als dit niet zo is en er is goed ontlucht is de doorstroom te klein, het cv water is dan volledig afgekoeld onderaan.
Er zal vast 1 radiator zijn die wel volledig warm wordt en daar zal waarschijnlijk teveel water doorstromen. Er is dan voor de overige radiatoren te weinig debiet over om ze te voeden waardoor deze enkel aan de bovenkant warm zijn.