Carport H Of I balk

Ducatist749

  • #1
Hey medeklussers,

Nu wil ik een carport van ongeveer 5x5m maken.
Heb ondertussen mijn vergunning binnen, en de architect schrijft een HEA160 voor.

De overspanning is trouwens 4,2m.

Maar een HEA160 is maar 15.2cm hoog, en er komt een balk laag in van 19cm. Dus moet nogal wat inkepen bij mijn houten balken.

Nu leek het mij handiger als ik een andere balk pak, dus zat zelf te denken aan een IPE180.

Nu kan ik nergens vinden of die 2 balken aan elkaar gewaagd zijn kwa sterkte.

Iemand een idee of dit een goede beslissing is?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Ipe 180 I= 1317, W=146,3
HeA160 I= 1673, W= 220,1
De I staat voor het traagheidsmoment en geeft de stijfheid weer
De W staat voor het weerstandsmoment en geeft de sterkte weer
conclusie een HeA160 is stijver en sterker
De oplegging van de houten balklaag in de ipe kan ook problemen geven, totale breedte 90 mm, dus beschikbaar de helft min de lijfdikte (+/-40mm). Er moeten dan strippen aagelast worden om de balklaag deugdelijk te koppelen met de stalen ligger.
Inkepen van de houten balklaag nooit aan de onderzijde, kans op inscheuren is dan te groot.
Ik zou er een constructeur na laten kijken.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Heb ondertussen mijn vergunning binnen, en de architect schrijft een HEA160 voor.
U hebt de vergunning gekregen op basis van tekening en berekening van de architect, lijkt me vrij duidelijk hoe u het moet maken.

Dit soort vragen worden op het forum verder niet behandeld, zie ook de forumregels.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu