Capaciteit radiatoren verhogen

Hharbers

  • #1
In onze woonkamer met open keuken is de capaciteit van de radiatoren erg krap. Opwarmen duurt hierdoor erg lang ook omdat het een oud matig geisoleerd huis is.

Doordat nu een hoek bank voor een deel van de grootste radiator staat is het nog slechter geworden. Hoe zou ik capaciteit beste kunnen verhogen zonder grotere radiatoren te plaatsen.

Siuatie
Valliant solide vhr 24-28c
Icy slimme kamerthermostaat
De woonkamer/keuken wordt geregeld via kamerthermostaat.
1 radiator aangelsoten als bypass naar badkamer zit in de winter op knopthermostaat.
Alle andere kamers staan de termostaatknoppen dicht

Opties in mijn gedachten:
Heeft de bypass invloed?
Ik kan aanvoer temperatuur op ketel verhogen
Ik kan ventilatoren in de radiatoren plaatsen.
Ik kan wat doen met de voetventielen
(Voetventielen staan nu helemaal open, retourleiding temperatuur voelt bijna net zo warm als aanvoer.)
 

JeffreyD94

  • #2
Heeft de bypass invloed?
- Ligt helemaal wat je onder bypass precies verstaat? Hoe deze ingesteld staat, weerstand leidingwerk, plaats van de bypass. Bedoel je geen RTL Ventiel met vloerverwarming in de badkamer misschien?
Als de radiatoren in de betreffende ruimte gewoon goed warm worden zal dit geen invloed hebben.

Temperatuur CV Ketel
- Temperatuur CV Ketel kan je verhogen, in de documentatie/installateurshandleiding staat vaak hoe je dit kunt doen.
Vaak tegengekomen dat cv aanvoertemp gewoon te laag stond.

Ventilatoren in radiatoren
- Dit is mogelijk om het rendement te verhogen, hoeveel dit precies oplevert echter geen idee (In de praktijk nooit tegengekomen.)

Voetventielen
- Je kan de voetventielen inregelen op temperatuur, het beste is voor radiatoren om een Temp verschil van 20 graden te hebben. (Meeste radiatoren zijn hierop berekend.)


Wat voor type radiator heb je momenteel? Als je bijvoorbeeld een type 21 hebt kan je deze laten vervangen voor een type 22 dit lost vaak makkelijk capaciteitsproblemen op. Meet wel even de ruimte op icm het totaal vermogen in de ruimte, op internet vind je handige websites om dit te vergelijken. En zo goed te bepalen of er zich een capaciteitsprobleem voordoet. Daarin staat ook hoeveel Watt/m3 je nodig hebt bij de isolatieklasse van je woning.
 

Hharbers

  • #3
Radiatoren zijn type 22

Ik heb temperatuur volgens mij op 80 graden staan.

Bypass is niet juiste omschrijving kom ik achter.
Badkamer heeft een handdoekradiator met thermostaadknop en stromingsbuis. Deze zit in zijn eentje op een eigen aftakking direct na ketel op hoofd aanvoer en retourleidingen.

Is het inregelen voor capaciteit voor de radiator of om te zorgen dat retour water niet net zo heet weer terug komt bij ketel.
Ik kan me voorstellen dat ketel daar op reageert. Is dat niet het moduleren?


Radiator heeft geen voetventiel, wel kogelkranen bij de aftakkingen welke hal open staan. Hiermee kan is de stroming in de badkamer wat geknepen maar niet op basis van meting.
 

Ceeshobby

  • #4
Wat versta je onder, het duurt lang.
Wat is je water temperatuur, staat deze te laag, dan kan het inderdaad langer duren..
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
De bank voor de radiator weghalen.
De stand van de pomp een tandje hoger zetten.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu