Capaciteit HWA

Sjaak412

  • #1
Hoi!
Wij zijn bezig met een nieuwe (project) woning en uit ervaring bij ons huidige huis weet ik dat 1 HWA afvoer op twee woningen nog wel eens voor problemen kan zorgen.

Volgens de NEN norm moeten er bij een capaciteit van 100l per minuut of meer 2 HWA zijn?
Als ik de berekening maak van het dak, 7m ongeveer hellend en 9 meter in de breedte, x 1.8L m2 per minuut, kom ik uit op 63M2 x1.8 = 113Liter per minuut. Dan zou onderstaande woning (2 onder 1 kap) 2 HWA's moeten hebben ipv 1? Of mis ik iets?

1636638713001.png


1636638700756.png
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Wat is de diepte of de breedte van je huis. Foto rechts. Dat getal deel je door 2. Dus niet die 7 meter.
 

Sjaak412

  • #3
Het huis is 10meter diep. 6m breed ongeveer (inclusief spouw, bakstenen enz).
Maar 10 delen door 2 x de breedte is niet het m2 oppervlak van het dak (omdat het dak schuin loopt)?
Tevens loopt dus dat deel van het dak van de buurman naar de dakgoot die aangesloten zit op 1 HWA (waar de rode pijl staat).

Waar we nu wonen is een soortzelfde dakconstructie met 1 hwa. Bij hevige regen vliegt al het water over de dakgoot bij de hoek tussen beide woningen en springt een hoop water uit hwa waar de bladvanger zit.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #4
De goot moet een oppervlakte van 10:2=5 xde breedte 9= 45m2.
De goot heeft een breedte en een hoogte, dus een inhoud, om die hoeveelheid te kunnen verwerken.
Wat is de diameter van de buis. Een bladvanger is een ideaal ding om de goot te laten overlopen.
Zou werken als je deze van de vloer het blad kan verwijderen. Heb je veel blad in de goot kijk dan naar een bladvanger in de staande buis.
Bij veel regen is het ook mogelijk dat het riool vol water staat.
Is het riool aangesloten op openwater rond de woning?
 

Sjaak412

  • #5
De HWA is aangesloten op een schoonwaterriool met drainageput.

Ik weet niet wat de diamter van de buis van de HWA is.
Bladvanger zit onderaan de hwa op ooghoogte. Niet bovenin.

Ook met sneeuw, hoopt zich dat allemaal op in die hoek tussen de daken van beide woningen.

Ik zou toch echt berekenen als hellend dak = 7m (geen 5m) x 9m breed = 63m2, maar als u zegt dat 45m2 de juiste berekening is geloof ik dat.

Wat zegt dit 45m2 dak over een afvoerbuis. Zou dat ruim voldoende moeten zijn? Hoe is het te voorkomen dat het water bij een hevige regenbui over de dakgoot ketst in de hoek.

Zo handig lijkt me deze constructie niet ?

Ik zie wel dat er iets meer ruimte is dan bij onze bestaande woningen. maar hier hoopt ook vaak sneeuw op.
1636647467545.png
 
Laatst bewerkt:

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #6
Ja wat is hevige regenval. Ik kijk hier vaak en kijk vooral naar de regensnelheid. Zo kan je ontdekken wat een hevige regenbui is en wanneer loopt het over.
Zie je wel eens water uit de bladvanger komen?
Wellicht kan iemand zijn mening geven wat voor invloed PV panelen hebben in de hoek waar het water van het dak ketst.
Sneeuw is over het algemeen geen probleem op een dak.
Maak een foto van de regenpijp dan kunnen we de buis vergelijken met de stenen die zijn meestal 20 cm.

Schuindak voor val regen.jpg
 