ik heb nu drie a 4 jaar een fasto camping geiser in gebruik maar nu heeft hij kuren
als ik de knop voor het aanzetten van de waakvlam indruk en de waakvlam ontsteek gaat deze goed branden
met normale kracht en een goede kleur
laat ik de knop weer los na ongeveer 60 tellen (sec) gaat de waakvlam uit
ik heb dit verschillende keren geprobeerd
daar waar de geiser is aangebracht is zuurstof genoeg
kan dit het thermo koppel zijn of zijn hier nog andere mogelijkheden welke de oorzaak kunnen zijn
wie heeft raad
bij voorbaat dank
gerhard
 
Dat is bijna altijd het thermokoppel of misschien de spoel maar dat is minder waarschijnlijk.
Komt de waakvlam wel goed tegen het thermokoppel?
 
Of de thermischebeveiliging in de rookgasafvoer.
Een opengastoestel echt gevaarlijk.
Een snuf zuivere koolmonoxcide is einde verhaal.
 
Ik denk ook de rookgasbeveiliging, bij een thermokoppel duurt het geen minuut voor de thermokoppel afgekoeld is en de gasklep dicht slaat.
 
TS bedoeld hier waarschijnlijk dat hij de knop na het aansteken 60 seconden vasthoudt en dat de vlam daarna direct dooft bij het loslaten van de knop.

Thermische beveiliging in het rookgaskanaal zal waarschijnlijk niet de oorzaak zijn. Bij de oude fasto's zit die er namelijk niet op. Verder wordt een thermische beveiliging in de regel niet aangesproken door enkel het branden van de waakvlam.

Grote kans dus dat het in het thermokoppel zit, de spoel of de afstelling van de waakvlam.
 
dank voor jullie raadgevingen ik ben nu verder en haal een nieuw thermokoppel op, bij mijn geiser zit er n afvoergassen beveiliging aan ,ik twijfelde over de magneet spoel maar dat zit zo compact in elkaar en de geiser is nog maar 3 jaar oud dus ik probeer het dan toch maar met een thermo koppelset
 