Buis in dragende muur

Ik ben mijn woning aan het verbouwen, op de 1e verdieping wil ik een 50mm pvc buis in een dragende muur frezen (bij voorkeur zelfs 75mm), volledig verticaal, is dat zomaar mogelijk zonder problemen in een dragende muur?
 
Nee.
Is die muur ook woningscheidend? Dan creëer je ook nog een geluidslek.
 
Bedankt, betreft een vrijstaand huis, meter of 17 breed. Er zijn twee dragende muren naast de buitenste muren. Wat is de maximale diepte voor buizen? 40mm zie je nog wel regelmatig, is dat dan de max?
 
Is afhankelijk van de dikte van de muur en de aanwezige verticale belasting op de muur.
 
Bedankt, het is een redelijk standaard jaren 70 huis met gordingen kap. Ik heb sowieso al gezien dat ze het vroeger niet zo nauw bekeken. Dan houd ik het op de 40mm buis zodat het veilig is, constructeurs willen helaas geen werk meer doen voor particulieren.
 