Bruine draad als schakeldraad?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik wil een magnetron inbouwen. Aansluitwaarde 1,2 kW.

De lengte van het snoer is 130 cm. Op deze afstand is er geen
wandcontactdoos aanwezig.

De inbouwhandleiding zegt:
Verlengkabels mag u niet gebruiken. Bij overbelasting bestaat brandgevaar.

Dus: ik plaats een (inbouw) contactdoos.

Maar deze contactdoos is na inbouw niet meer (gemakkelijk) bereikbaar.

De inbouwhandleiding zegt:
Wanneer de stekker na het inbouwen niet meer toegankelijk is, moet een
schakelaar worden geïnstalleerd.

Dus: ik plaats een schakelaar vóór de contactdoos.

Mijn vraag:
Welke kleur installatiedraad gebruik ik tussen schakelaar en contactdoos?

Zwart?
Een schakeldraad is zwart, maar deze is ook dunner (1,5 mm2) dan een bruine
draad (2,5 mm2). En een contactdoos die blauw en zwart (en groen/geel)
ontvangt is ook 'vreemd'. Toch?

Bruin?
Dat zou betekenen dat een bruine draad geschakeld wordt. Op zich lijkt me
dat minder erg. Maar, mag dat?

Of bruin (2,5 mm2) maar dan wel zwart getaped?

Kortom: welke kleur draad gebruik ik hier?
 
Zwarte draad is ook in 2,5mm2 te verkrijgen. Deze zou je eigenlijk moeten gebruiken maar vindt je meestal niet in de bouwmarkt. Is het niet mogelijk die WCD wel op en enigszins bereikbare plaats te situeren (kastje naast/onder de oven). Scheelt een hoop gedoe.
 
Ik vind je antwoord (gebruik 2,5 mm2 zwart) een prima antwoord. Ik wist niet dat dit bestond.

Deze oplossing is veel minder gedoe (en vooral ook fraaier) dan proberen om de WCD op een enigszins bereikbare plaats te situeren. Bovendien zou die WCD in dat geval in de verkeerde groep terecht komen, die niet berekend is op ook nog een magnetron.

Dus nu alleen nog even zoeken waar ik 5 meter 2,5 mm2 zwart vind...

Bedankt voor je antwoord.
 
JA HOOR JE MAG DE BRUINE WEL GEWOON GEBRUIKEN OM TE SCHAKELEN ALLEEN JE MAG DE ZWARTE NIET GEBRUIKEN ALS ER ALTIJD STROOMJ OP STAAT DAAR IS DE KABEL TE DUN VOOR
 
Rustig maar hoor, je hoeft niet te schreeuwen. Zonder hoofdletters leest wat gemakkelijker.

Een 1,5 mm2 zwarte draad brandt niet door als je er 16 Ampere op zet, zeker niet als er in de buis geen andere stroomvoerende aders zitten behalve een blauwe nuldraad. Die schakelaar die er voor zit gaat er in de praktijk eerder aan. Maar dat wat de praktische uitvoering betreft, nu war formeler:

Een bruine draad mag je omkleuren naar een zwarte, beiden zij fase kleuren.

Dus als zwart 2,5 mm2 niet te koop is of alleen in dure grote bossen, dan is het toegestaan een bruine draad te nemen, een zwart stukje tape erom aan beide uiteinden als signaal voor de volgende monteur die het spul open maakt en dan aansluiten.
 