Broyeur

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Ik heb sinds kort een broyeurtoilet geplaats met afvoer 40 mm. Nu moet ik regelmatig 2 keer doorspoelen. Bij de eerste keer doortrekken maak hij wel een pompgeluid maar spoelt hij nauwelijks iets weg. Wel wordt er dan extra water bijgepompt zoals dat hoort.

De tweede keer is alles met een noodgang weg. Er is geen peil op te trekken wanneer er 1 of 2 keer moet worden doorgespoeld. Heeft ook niets te maken met de hoeveelheid felecalien.

De leverancier beweert dat als er problemen zijn dat het aan de leidingen ligt, lekker makkelijk antwoord natuurlijk. maar op de leidingen zitten meer apparaten (bad, wasmachine, douche) en die functioneren perfect!

Wie kent/herkent dit probleem?
 
Dat is een bekend verschijnsel.
De pomp treed pas in werking als het waterniveau daar aanleiding toe geeft.
Als je zorgt dat er voldoende spoelwater binnen komt gaat het bij elke spoelbeurt goed.
 
Beste Hans,

Dat is bij mij helaas niet het probleem. Voordat hij het wegpompt, pompt hij sowieso altijd 3 liter water erbij zodat er voldoende is. Dat gaat ook altijd goed!

Bij een tweede keer wegpompen zit er dus 6 liter water in minimaal! Dat is bijna een pot vol en kan niet goed zijn.
 
Ik denk dat de pomp leegloopt door verkeerde leiding aanleg.
Hierdoor moet je eerst voldoende waterkolom opbouwen om de luchtbel uit de pomp te drukken, pas dan zal de pomp fatsoenlijk gaan pompen.
Zodra deze klaar is met pompen trekt de waterkolom in de afvoerleiding de pomp weer droog, mogelijk is een beluchter op de afvoer leiding een oplossing.
 
Headhunter,

Ik heb jou advies opgevolgt door er een beluchting tussen te zetten vlak achter het toilet zodat de waterkolom niet de pomp zou leegtrekken.

Resultaat is dat het probleem niet weg is.

Kan ik op deze site een schets uploaden van de situatie? Dat vermakkelijkt mogelijk een boel voor de lezers...
 
Wij zijn gek op schetsjes.
Rechts boven het antwoord scherm staat een upload link zodat je je schets kan uploaden succes.
 
24683_bryeur2_1.jpg


Beste Headhunter,

Inderdaad is de schets uploaden gelukt. Hoop nu dat het wel een duidelijke schets is. Ben benieuwd.
 
Beste Hans,

Ik heb de instructies opgevolgt ja. Wat ik nu nogmaals ga bekijken is of de uitlaat helemaal recht omhoog staat. Volgens de leverancier zou dat het euvel kunnen zijn. Volgens mij staat hij recht maar ik zal de waterpas er bij houden...
 
Hoeft niet altijd problemen te geven maar op de afvoer van een broyeur mag niets anders op aangesloten zitten. (bad, douche enz. enz)
 
Kan het hebben van andere toestellen op dezelfde aansluiting als de broyeur dan problemen geven met het doorspoelen? Dat begrijp ik niet. Graag hoor ik daar meer over.
 
Zal met de broyeur niets te maken hebben, echter pomt deze onder druk af hierdoor kan bijvoorbeeld in de douche water en ontlasting omhoog komen.

Ik kom vaak bij mensen over de vloer met deze problemen vaak is een slechte installatie de oorzaak.
 
Oke, dat is duidelijk. Dat "probleem" ben ik voor geweest door elk toestel te voorzien van een speciaal sifon waardoor er niet het toestel terug in kan stromen.
 
Volgens mij heet het Hypvev? ofzo. is engels van oorsprong. Het sifon is een koker dit je tussen de rond 40 buis kan doen. er zit een rubberen tuut in waardoor het water maar 1 kant op kan stromen. Tevens is dit een stankafsluiter!
 
Nee, geen terugslagklep want die geven te vaak problemen. Zie het als een rubberen puntmuts die aan de bovenzijde open is. Het water kan wel van je hoofd naar buiten maar niet andersom. Ik zal de correcte naam van die sifons opzoeken en hier posten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan