Brink moet continu gereset worden

Nelis72

  • #1
Beste allen,

Ik heb een brink B-8 MDG uit 2000 die continu in de maximaal beveiliging valt. Na het indrukken van de reset knop doet hij het weer maar gaat uiteindelijk weer uit door de maximaal beveiliging. Hij schakelt dus niet uit op gewenste temperatuur. De ene keer wel de andere keer niet. Maar moet ten allen tijden de reset knoop gebruiken om weer warme lucht te krijgen.

Ondertussen gedaan

- nieuwe systeem ventilator.
- nieuwe filters
- alle roosters staan open

Heeft iemand een tip waar ik het nog zou kunnen zoeken?

Groet Nelis[/quote]
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Luchthoeveelheid is niet in overeenstemming met de belasting van de brander.
Het toestel wekt dus meer warmte op dan het kwijt kan aan de installatie.

Anders kan de komfort thermostaat defect zijn.

Of is er aan de gasklep mogelijk iets versteld of defect waardoor de branderdruk niet goed meer wordt geregeld.

Als u in de gebruiksaanwijzing leest, hoe het toestel moet worden ingeregeld met branderbelasting en lucht- hoeveelheid ziet u hoe complex dit regeltechnisch in elkaar zit.

Vr Gr en succes ermee
 

Nelis72

  • #3
Oker hartelijk dank. Of dit me helpt weet ik niet echt
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
De gasdruk moet gewoon goed afgesteld worden op de huidige luchthoeveelheid.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.