Brand spannings schroevendraaier als ik volledig geisoleerd

Bertusjan

  • #1
Goedendag
ik zit met een theoretische vraag

als ik een spanningschroevendraaien ( zo een met lampje ) in stopcontact doe en ik heb de fase aansluiting dan gaat lampje branden omdat er een hoogoHmiige weerstand in schroevendraaier zit ( ik meen iets van 1 Mohm ) loopt er nooit meer dan 0,1 mAmpere door mijn lichaam staat in de literatuur dat snap ik want de stroom kan naar mij lees aarde

echter als ik toch super geisoleerde laarzen aan heb en op een geisoleerde rubberen mat zou staan voor mijn part nog op een houten pallet dan kan er toch eigenlijk via mijn vinger op die schroevendraaier geen stroom naar aarde kunnen lopen en dus geen lampje aangaan ergo afhangkelijk hoe geisoleerd ik sta brand lampje wel/niet op fase ?
of heb ik nu mijn hoofd gestoten en zie ik het verkeerd ??
 

StucDennis

Specialist Stukadoor Werkzaamheden
  • #2
Waarom zou jij je hoofd over deze vraag willen breken😆. Wanneer je geen vertrouwen hebt in de spanningszoeker omdat je denkt super geïsoleerd te staan, moet je gehele installatie spanning vrij maken. Of op je blote voeten gaan meten 😋
 

Kluszot

  • #3
Een schroevendraaier is zowiezo geen goede manier om spanning te meten.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #4
Zelfs als je springt, dus helemaal geen direct contact hebt met de aarde, dan nog blijft het lampje branden.

Blijkbaar geleidt lucht genoeg om dat hele kleine stroompje te laten stromen?
Of is een lichaam groot genoeg om als "aarde" te functioneren?

Iemand toevallig zo'n ding mee de ruimte ingenomen? :idea: :P
 

Bertusjan

  • #5
Ik weet ook wel hoe ze aan spanni bloos te maken heb goed dusspol echter ben nieuwsgierig als je nou lang genoeg de spanningsmeter vast houd ook al zweef ik( nee heb niet gedronken ) bouw ik dan zelf een potentiaal op en als theoretisch 2 weken aan de meter hang en dan een aarden lastpak krijg ik dan een tik ?
Hoe anders verdwijnt de stroom als lampje brand en ik geïsoleerd sta ?? Door de lucht ?
 

Bramb

  • #6
De neonlamp (in de spanningszoeker) brand doordat je een capaciteit hebt naar jouw omgeving. (2 platen met een afstand = capaciteit).
Jij / deze capaciteit zal voldoende zijn om een zeer kleine (capacitieve) stroom te laten lopen door het lampje.
De nul van de installatie is gelijk aan de aarde, maw alles wat zich om jou heen bevind. Daarom werkt het ook alleen maar op de fase draad.

Hang de schroevendraaier maar eens zo in het stopcontact zonder 'm aan te raken. De lamp zal dan niet branden. Zou je aan de 'hand' kant van de schroevendraaier een lange draad bevestigen dan zal de lamp ook iets oplichten.

Zou je dit in de ruimte doen dan heb je waarschijnlijk een zeer lage capaciteit, dus ook geen stroom.
 

Bertusjan

  • #7
Top bedankt fijn antwoord daar kan ik wat mee fijn dat er mensen zijn die willen helpen op een forum top !!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Een elektrisch veld trekt zich niets aan van vacuüm.

Jij bent een condensator met een electrisch veld naar aarde.Er kan een stroom lopen totdat de condensator vol is.
Maar het net is wisselspanning dus de lading gaat 50x per seconde de condensator in en uit.
 

Bertusjan

  • #9
Maar dan kan ik dus theoretisch een potentiaal verschil maken met aarde als ik ( lees condensator) maar lang genoeg aan de meter hang?
 

Bertusjan

  • #10
Hmm na ff nadenken is het dus zo dat ik als condesator nooit opgeladen wordt omdat het 50 Hz is heen en weer er is geen stroom in de zin van gelijk spanning als bij dynamo en accu van auto door me heen gaat welke materiaal heeft wat geladen kan worden
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Nee,
1 het is een zeer kleine lading.een paar uC
2 je word 50x per seconde geladen en ontladen.

Blijft wel het meest onveilige instrument.
als de weerstand in de schroevendraaier defect is heb je kans dat je een oplawaai krijgt.
Je mag het ook niet gebruiken om spanningsloosheid aan te tonen.
Wil je een indicator gebruik dan een voltstick, deze werken contactloos.
Maar ook hiermee mag je geen spanningsloosheid aantonen.
 

Bertusjan

  • #12
Klop ik toon de spanningsloosheid aan met een benning duspol

Maar ik kreeg veel vragen over de spanningszoeker die ik heel soms gebruik ter indicatie en had eerlijk gezegd geen goed antwoord 😀
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu